Författare Ämne: Extern framledningsgivare BT25  (läst 2279 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Extern framledningsgivare BT25
« skrivet: 24 november 2018, 21:31:03 »
Hej.
I f1255 handboken så står det att extern framledningsgivare bt25 ska monteras före externa cirkpumpen.

I pool40 handboken står det att bt25 ska monteras efter externa cirkpumpen.

Vilket är bäst? Har det nån betydelse alls?

Sedan är det lite otydligt tycker jag ifall gp10 extern cirkpumpen ska kopplas in på f1255 eller i pool40? Jag skulle gissa på f1255 men det är lite otydligt som sagt.

« Senast ändrad: 26 november 2018, 06:59:46 av MantaTIC »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Extern framledningsgivare BT25
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 11:41:24 »
Placeringen av tempgivare BT25 före/efter cirkpumpen spelar mindre roll, bara den sitter på framledningen.
GP 10 kan kopplas in på AA5 - X9:1 o 2 på tillbehörskortet.
Jag tror den även kan kopplas in direkt på 1255, AA3 - X7: 1 o 2
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extern framledningsgivare BT25
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 15:15:44 »
Jag satte bt25 efter cirkpumpen och gp10 till pool40.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!