SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2018, 16:58:25 »
Felet med att lägga det före, är att om man har elpatroner som går in, så kommer den skjuta, för de ligger på olika faser, så blir lite smnedbelastning

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2018, 18:08:50 »
Så då är vi tillbaka på min tre kontaktor lösning igen då.. :D
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2018, 18:15:33 »
Man kan sätta motorskyddet till inverterns matning, då påverkas inget annat.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2018, 20:04:50 »
Så då är vi tillbaka på min tre kontaktor lösning igen då.. :D

Ingen dum idé, men alla faser slår väl inte av (enligt skissen)? Hellre lite elektronik som känner av om en fas faller bort (vilken som helst), varefter kretsen stänger styrströmmen till alla tre kontaktorer. Men ska man kvittera manuellt kan det ju bli problem om pumpen stannar när det är kallt och man är borta. En lite mer avancerad krets känner av då alla tre faserna har ström och slår då på kontaktorerna. Frågan är hur "snällt" pumpen startar efter strömavbrott. Är den påslagen och det blir en stor startström eller är den så intelligent så den kan starta normalt. Om det är fallet är det bäst att starta den manuellt.

Ett alternativ är en begagnad UPS frÃ¥n ett datacenter  :P  :o Men dÃ¥ vore det fördelaktigt med en separat maskinsal pÃ¥ grund av ljud och utrymme...

Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2018, 20:16:11 »
Trodde inverteren på min 12kw 3x230v pumpe ble drevet kun av to faser, stemmer ikke det?
SÃ¥ lager den 3 fas til kompressoren?
Det kan ju vara lite special i Norge, där har ju många 230V trefas i stället för 400V trefas som vi har i Sverige.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #35 skrivet: 10 februari 2018, 20:40:40 »
Känns som en tveksam produkt om den inte tÃ¥l strömbortfall pÃ¥ 1 fas sÃ¥nt är ju inte helt ovanligt  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daniskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2018, 10:48:54 »
Tack till DonPablo och er andra.
Installatör säger inverter, Nibe tror inverter, så installatören la ett felärende hos Nibe direkt.
Ett ombud kommer inom kort och reparerar.
Vi får se vad utfallet blir. Fullt spett på tillsatsen hela tiden nu.
Om det inte är varmt inne så kan vi alltid värma oss runt elmätaren nu i alla fall.
Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2018, 11:23:23 »
Fråga hur det är möjligt att den gått sönder och vad som saknas i pumpen för framtida liknande händelser.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2018, 23:18:58 »
Forskade lite till. Det finns enkla fasskydd som man kan kombinera med en 3-fas kontaktor, t.ex. https://www.elfa.se/sv/fasoevervakningsrelae-carlo-gavazzi-dpa51cm44/p/13754207 (det finns många varianter och tillverkare). Det fungerar så att om en fas faller bort, så bryter reläet. Och slår på igen då fasen är tillbaka.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad Daniskogen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2018, 09:46:21 »
Hej

Ja, då har Nibes ombud lagat pumpen.
De bytte invertern på plats, inget mer.
SÃ¥ nu fungerar det som det skall igen.
Det fanns ingen synlig skada på invertern eller någon komponent. Det luktade inte heller bränt av den.

Jag undrade om det var ett vanligt fel och om man skall vidta någon förebyggande åtgärd.
Ombudet sa att det händer då och då och att det inte är nåt att göra åt.

Nu får vi se hur länge det går...


Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2018, 15:08:58 »
Får du ut något på garantin eller blir det försäkringen som får ta smällen?
Om Nibes inställning till det är att det är sådant som händer utan närmare förklaring så kan man ju hoppas att de iaf är beredda att ta lite av smällen också.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2018, 15:17:27 »
Det finns ju snygga lösningar på problemet men tyvärr blir det rätt dyrt innan det sitter ett sådant plus kontaktor i en kapsling på väggen vid pumpen. Kanske krävs det också en 24V nätdel till fasskyddet?

Omstart av pumpen och strömrusning när spänningen kommer tillbaka är nog inget problem, kompressorn går ju inte igång förrän GM når -100 eller vad man ställt in och invertern lär dra igång den försiktigt som vanligt. (om elektroniken överlevt och den startar alls förstås....)

// Magnus

Forskade lite till. Det finns enkla fasskydd som man kan kombinera med en 3-fas kontaktor, t.ex. https://www.elfa.se/sv/fasoevervakningsrelae-carlo-gavazzi-dpa51cm44/p/13754207 (det finns många varianter och tillverkare). Det fungerar så att om en fas faller bort, så bryter reläet. Och slår på igen då fasen är tillbaka.
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2018, 16:14:25 »
Nu har jag ingen Nibe, men min installatör varnad mig för att bryta spänningen på säk brytaren om VP är i full drift. Alltså ungefär som att ha relä som säkerhet för spännings bortfall. Detta för att VP måste få "rulla ut" mot något. Lampor laddare spis och liknande. Nu är jag ingen expert.

Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2018, 09:42:25 »
Nu har jag ingen Nibe, men min installatör varnad mig för att bryta spänningen på säk brytaren om VP är i full drift. Alltså ungefär som att ha relä som säkerhet för spännings bortfall. Detta för att VP måste få "rulla ut" mot något. Lampor laddare spis och liknande. Nu är jag ingen expert.

Håller med om att det inte är hälsosamt att bryta strömmen under drift. Men om alternativet är att bara en fas bryts vilket gör att invertern ryker, så kan jag tänka mig att det är bättre att alla faser bryter i stället. Och samma sak händer ju vid ett "normalt" strömavbrott.

Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

Utloggad hevanaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2018, 09:50:25 »
Det finns ju snygga lösningar på problemet men tyvärr blir det rätt dyrt innan det sitter ett sådant plus kontaktor i en kapsling på väggen vid pumpen. Kanske krävs det också en 24V nätdel till fasskyddet?

Omstart av pumpen och strömrusning när spänningen kommer tillbaka är nog inget problem, kompressorn går ju inte igång förrän GM når -100 eller vad man ställt in och invertern lär dra igång den försiktigt som vanligt. (om elektroniken överlevt och den startar alls förstås....)

// Magnus

De jag tittade på behöver ingen skild matningsspänning. Och har inte vissa pumpar inbyggd DIN-skena med gott om utrymme?

Nu har jag inte upplevt att mitt eget elnät skulle ha orsakat sådana här problem, det har varit väldigt stabilt så länge jag kan minnas, med få avbrott.

Bara så att ingen missuppfattar; jag är bara allmänt intresserad av tekniska lösningar och därför kollade jag upp vad som finns. Jag kan inte garantera att det hjälper i de fall som nämnts. Jag har nu inte för avsikt att bygga detta själv heller inom närmaste tiden. Bara om det skulle visa sig att det finns ett behov, t.ex. om det börjar bli oftare strömavbrott och det faktiskt skulle bli avbrott på enskilda faser.

Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!