Gör den det ?
-
Värmebärarpumpen ska gå oavsett vad som händer med värmepumpsdelen.
Sen går KB-pumpen oftast samtidigt som kompressorn så startar inte kompressorn så går inte KB-pumpen.
Är detta svar OK?
-
Svaret är ok. Pumpen hade löst på högtryck och jag har ingen aning varför. Tog lös silen ,men där var inte något skräp. Vet ej vad pumpen fick för sig.
Nu går den bra
-
Det kan ju vara så att VB-pumpen pajar och då löser HP ut.
-
Hur menar du? Allting fungerar utmärkt nu,men nånting har ju utlöst utlösningen ;D
-
Angående första frågan i tråden, om HP löst ut och VB-pumpen inte snurrar så är det troligt att det är VB-pumpen som stannat och orsakat HP-larmet.
-
Jag får väl hålla koll så det inte händer igen. Har för mig att Thermia har nån sorts"skaka igång funktion" men det hjälper ju inte
när den redan löst ut.
-
Optimum försöker starta CP 5 ggr, startar den inte på dessa 5 så får man starta om VP.