Hej!
Jag har köpt en enplansvilla på 155kvm som är byggt 2004 med inflyttning i Januari.
Uppvärmningen sker idag med hjälp av golvvärme och en frånlufts-pump (IVT490) som är sedan huset byggdes.
I dag bor det två vuxna, och de har en total förbrukning på ca 24000kWh, vilket för mig låter helt galet högt, då jag själv och min familj (2 vuxna + 2 tonårsbarn) bor i en tvåplansvilla byggd 1975 på 165kvm, med en total förbrukning på ca 12000kWh.
Jag är förvisso lite av en energi-nörd, och har optimerat allt vartefter, men jag har lite svårt att förstå hur man lyckas ha så hög förbrukning på ett nyare hus.
Jag har läst på en hel del och inser att IVT490 inte är den bästa maskinen man kan ha, och att det i teorin kanske till och med är så att kompressorn har gett sig och att den då endast kör med elpatronen.
Okej, nog om background-story.
Äntligt till mina funderingar:
Jag gillar generellt luftvärme-pumpar och har inga problem med nackdelarna som följer, och överväger därför starkt att låta montera en luft-luft som då stöttar upp och avlastar IVT:n.
Min tanke är då IVT:n mer eller mindre ska ägna sig åt att tillverka varmvatten och att endast hålla golven "inte iskalla", men att då den huvudsakliga uppvärmingen ska skötas av luft-värmepumpen.
Hade då tänkt att montera den ovanför ytterdörren så att den sprider värmen bäst, samt att montera ytterdelen på ena väggen med dräneringen kopplad till stupröret/dagvattenavloppet.
Min förhoppning är att kunna sänka elförbrukningen för uppvärmningen radiaklt, kanske halvera den.
Är detta en bra eller dålig ide?
Tänker jag rätt eller fel?
Tacksam för input.
Ditt hus ser riktigt trevligt ut för att köra LLVP. Allrum och Vardagsrummet kommer hålla bra temperaturer. Som en generell tumregel kan man säga att temperaturen sjunker ca 2 grader för varje dörr det är mellan innedel och rum. Så köket och andra rum en dörr bort kommer vara ett par grader kallare än hall och allrum. Dock misstänker jag att IVT frånluftsvärmepump kommer kunna kompensera för detta och jämna ut tempskillnaderna.
Resultatet bör bli kraftigt minskad förbrukning.
Rören på utedelen brukar normalt kopplas på höger sida, samt hålet för rören på vänster sida av pumpen. Beroende på pump så matas den till utedelen som sen matar innedelen eller tvärtom. Det som brukar vara krångligast är att få fram el till matningen, är det färdigt vid installationen så kan man testa och se att allt fungerar som det ska vilket alltid är trevligt
Jag är partisk då jag bla installerar LLVP som jobb, men jag tycker du tänker rätt. Att konvertera ett hus till vattenburen värme kostar skjortan medans du kan få en LLVP installerad och klar från 20000 och uppåt.