Hej!
Har fått min Diplomat 6 installerad för några månader sedan.
Har dock inte haft tid att kontrollera injusteringen förrän nu.

Har läst en del i forumet och harförsökt att ta mig in i servicemenyerna.
Såg i ett tidigare fouminlägg att man skulle trycka båda sidopilar samtididigt.
Detta fungerar dock inte på min nyinstallerade diplomat 6.
Någon som vet om Thermia tagit bort möjligheten att gå in som "oberhörig"?
Vad jag är ute efter är att justera ner antalet starter via ett lägre integralvärde.
Efter att ha läst en del i forumet fårstår jag det som att integralvärdet och inte hysteresen ska styra start resp stopp.
Vilka värden på Integral resp hyseres rekomenderas?

Jag har en jordvärmeslinga på 450 m varav ca 360m är aktiv.
(Har ca 45m i stenig/grusig mark från åkern till mitt hus - skyddade brineledningen med dräneringsslang)

data:
Utetemp -2 C
Rum: 18 C (kompletterar med kaminvärme under julhelgerna och har ingen innegivare)
Kurva: 40 (ojusterad)
Kbt ut: 1 C
Kbt in:  4 C  (cirk pump läge 3)

Cirkulation delta t: 9 C  (cirk pump läge 3)

Har 1-rörsystem med 3 slingor (10 mm rör)
Hultsfredshus 1 1/2 plan byggt 1981, 133Kvm

Hoppas pÃ¥ tips! mvh/     Thomas
Hultsfredshus 1 1/2 plan, byggt 1981, 133 m2.
1-rörsystem, 3 kretsar, 10 mm rör, 13 tunna bottenkopplade radiatorer.
Jorvärme, Thermia diplomat 6, 450m slang (360 m fullt aktiv)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 08:36:28 »
Den här manualen är väl inte den nyaste. Enligt denna håller man in vänster och högerpil i minst 5 sekunder för att komma åt servicemenyerna.

http://www.energicenter.com/downloads/optimum-installtaion.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 09:30:58 »
Hej!
Håll endast in pilvänster i 5sek.

Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 11:35:48 »
Börja helst med att sätta rumbör på 20 gr och justera sedan med kurva.
Men det tar ju tid att märka resultat mellan varje justering. tomte::
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 11:47:48 »
Vilka värden på Integral resp hyseres rekomenderas?

Integralen kan du styra upp till max 99.
Även hysteres kan du styra upp till max 15.

Du minskar starterna med minst 40%, beroende på om den har startat på hysteres eller inte. Det kan den ha gjort, om det varit kallt och pumpen har gått längre tider.
 

Utloggad pronic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bohus-Björkö
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009, 13:13:51 »
Citera

Integralen kan du styra upp till max 99.
 

Integralen går att höja mer än så på de nyare diplomaterna, jag kör integral 125 under vintermånaderna och 150 vår och höst på min diplomat 8.

/mvh Andreas

Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.

Utloggad Tlex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #6 skrivet: 25 december 2009, 13:16:39 »
Hej igen!
Fantastiskt forum detta - 4 st svar på några timmar!
Tack Martin för svaret ang servicemenyn - fungerar utmärkt!

Har nu loggat driften under en värmecykel (stopp - start - stopp)  
Har fått förjande värden:

värden vid frånslag (rum: 18, Kurva 40)
Ute: -3 C
Fram: 46 (36)
Retur: 36(55)
Integral: -15
Brine ut: 1 C
Brine in: 4 C (cirk pump läge 3)

Pumpen stog stilla i 30 min

Värden vid tillslag
Ute: - 3 C
Fram: 30(36)
Retur: 30(55)
Integral: -63

Pumpen gick i 10 min för att igen nå tidigare värden för frånslag.

Ser alltså att jag har aldeles för många tillslag per dygn jämfört med råden i detta forum.
Jag har (som tidigare nämt) 1-rör system med 3 kretsar.
Har totalt 13 st element.
Elementen är smala och tunna, ventilen sitter mitt i botten (Hultsfredshus från 1981).
Antar att den korta stilleståndstiden beror på att jag har liten vattenvolym?
Vet inte vad dessa tunna element rymmer, men om man räknar på 5 liter i snitt (vild uppskattning) blir det endast 63 liter (plus pumpen och exp kärl).
Någon nämnde att man borde ha minst 20 l per Kwh pumpstrorlek?
Jag borde alltså ha minst 120 l totalt till min diplomat 6:a?

Någon som kan ge ytterligare råd?
Kan jag få rimlig ordning på detta enbart genom justering av integral och hysteresjustering, eller krävs elementbyte?

Mvh/ Thomas

Hultsfredshus 1 1/2 plan, byggt 1981, 133 m2.
1-rörsystem, 3 kretsar, 10 mm rör, 13 tunna bottenkopplade radiatorer.
Jorvärme, Thermia diplomat 6, 450m slang (360 m fullt aktiv)

Utloggad pronic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bohus-Björkö
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009, 13:25:34 »
hej, prova att ställa upp integral a1 , det kommer sänka antal starter omgående,
kolla sen att du inte fÃ¥r sÃ¥ stora temperaturvariationer inomhus sÃ¥ att det stör dig under tiden kompressorn stÃ¥r still.  

Sen kan jag varmt rekommendera volymtank, jag hade 20+ starter / dygn innan jag installerade min volymtank + knäppningar i elementen.
Införskaffade en beg. varmvattenberedare på blocket och hängde på i serie med framledningen . Halverade antal starter och knäppningarna är borta. Integralen ställdes upp från 60 till 125 utan problem.
« Senast ändrad: 25 december 2009, 13:30:17 av pronic »
Eternitvilla från -66 i Gbg´s norra skärgård, Thermia Diplomat 8kw, 185m aktivt hål, installerad juli 08, 2rörs radiatorsystem med 100l volymtank. 180m2 uppvärmd yta, inkl uppvärmd källare.

Utloggad Tlex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 17:57:52 »
Hej igen!
Ändrade Integarlen till -100 och hysteresen till 12.
Gick med detta frÃ¥n ca 36 starter/dygn till ca 22 (vid utetemp +1 ºC)  :).
Märker dock att Integralen endast styr tillslaget - frånslaget styrs fortfarande av hysteresen (höjd från 10 till 12).
Svårt att ändra detta med min låga vattenvolym kan jag tänka.
Tackar för alla svar!
NÃ¥gon som har ytterligare synpunkter?

Mvh/  Thomas
Hultsfredshus 1 1/2 plan, byggt 1981, 133 m2.
1-rörsystem, 3 kretsar, 10 mm rör, 13 tunna bottenkopplade radiatorer.
Jorvärme, Thermia diplomat 6, 450m slang (360 m fullt aktiv)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 18:16:38 »
Höj hysteresen mera på min är 15 max och det har jag haft i många år utan att det har haft nån negativ påverkan på komforten
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 19:22:53 »
Precis! det gör ingenting att höja integralen max.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 19:24:47 »
Ursäkta jag menar hysteresen!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Tlex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 20:01:01 »
Japp!, Höjde just till 15!
Inser att jag kommer behöva maximal drifttid för att klara den längre stopptiden utan tempsänkning i huset.
Tackar för tipsen!

Någon som har nå´t att säga om mina tunna bottenanslutna element (1-rörsystem)?
Hur många liter kan det vara i ett 100 x 50 cm element?
Hur många liter innehåller värmekretsen i en diplomat 6:a?
Mvh/
      Thomas
Hultsfredshus 1 1/2 plan, byggt 1981, 133 m2.
1-rörsystem, 3 kretsar, 10 mm rör, 13 tunna bottenkopplade radiatorer.
Jorvärme, Thermia diplomat 6, 450m slang (360 m fullt aktiv)

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 20:15:05 »
Du kan ju kolla in på radiatorforumet för där finns det mycket info.

Har själv ettrörs som jag har problem med att injustera.
Men de klart att byte till större raddar skulle nog hjälpa


Jag köpte beg sektionradiatorer för en billig peng och installerade själv.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad jonnysson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injusteringsfrågor - diplomat 6
« Svar #14 skrivet: 29 december 2009, 15:22:07 »
På min optimum 10 (instalerad okt -09) kan jag ställa integral a1 till 250.
Har kört på 60 från fabrik men har nu höjt till 100.
Blir nog mer efter några dygns test.
Hysteres är max 15 och den har stått på 10 sen start. Höjde ett snäpp till 11.
Detta värde har jag inte riktit koll på ännu vad det gör så om någon vill förklara
lite så är det uppskattat. Får söka lite mer om det också.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!