Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: docydry
« skrivet: 18 maj 2019, 06:27:43 »

Då har reparatören varit här. Mycket riktigt kompressorhaveri igen. Tack och lov tar garantin hand om det så det blir ett fritt byte.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 08 maj 2019, 11:41:51 »

CTC brukar inte ha någon krets som mäter fasföljden, utan larmar för fasföljdsfel om inte hetgastemperaturen har börjat stiga inom rimlig tid efter att kompressorn har startat. Åtminstone EcoAir luftvärmepumpar genomför denna avkänning bara om utetemperaturen är över ca 0 grader, det blir alltså inget fasföljdslarm när det är kallt ute.
Larm för fasföljdsfel kan alltså i själva verket bero på ett fel i hetgastemperaturmätningen, jag har råkat ut för det när jag försökte ersätta en trasig givare med ett fast motstånd för att kunna hålla en värmepump igång i väntan på reservdelar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 maj 2019, 10:23:48 »

Det har förekommit att elbolaget bytt transformator och kopplat fel fasföljd, men det känns långsökt.
Elektronikfel känns rimligt att anta tycker jag.
Eller så håller kompressorn på att rasa igen.

Jag skulle prova mäta spänningen på alla tre faser när kompressorn går, det kan vara glapp i en kontaktor också, så du får spänningsfall på en fas vid belastning.
Skrivet av: docydry
« skrivet: 05 maj 2019, 10:17:39 »

Fler larm ... igår "PRESS H/L", som gick att återställa, och idag ""KOMP FASFÖLJDFEL", som inte går att återställa. Bergvärmen är alltså av för tillfället så jag satte på elpatronen. Nu tar jag in en servicekille men under tiden, är det nån som har nån aning om vad problemet kan vara?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 23 april 2019, 10:14:32 »

Om det är ett elektroniskt motorskydd som har ett antal år på nacken, så kan orsaken till problemet vara åldrade elektrolytkondensatorer. I så fall är det bara att byta dem.
Skrivet av: docydry
« skrivet: 21 april 2019, 21:32:02 »

Hej igen,

Sedan min fråga så har de kraftiga temperatursvängningarna (6-7 minusgrader på natten och 15-20 plusgrader på dagen) minskat och jag har stängt av elpatronen. Två förändringar samtidigt alltså, men något av det är antagligen orsaken, för sedan dess har motorskyddet inte utlöst på flera dagar, från att ha utlöst upp till flera gånger per dygn. Gissar att pumpen är illa inställd så vi får väl se över det antar jag.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 april 2019, 08:15:44 »

Hej!
Några grejer att kolla upp själv.

Köldbärarflöde, kolla temperaturerna på köldbäraren att de ser OK ut?
Om köldbäraren har dåligt eller inget flöde så går kompressorn tyngre och motorskyddet kan lösa ut innan lågtryckspressostaten hinner lösa.

Värmebärarflödet via kompressor, samma sak här, det går tyngre om laddpumpen inte snurrar som den ska, vanligen ska högtryckspressostaten lösa men motoskyddet kan ibland slå ifrån innan.

Driftkontaktor eller mjukstart (vilket du nu har), driftkontaktorer kan fastna och inte släppa när den ska stoppa och mjukstarter kan gå sönder.
(Fast det är främst Nibes mjukstarter som har haft detta problem)

Tempgivare, kolla att alla ser ut att ge rimliga värden, felaktiga värden kan ge såna här problem.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 april 2019, 06:47:20 »

Varför byttes kompressorn? Byttes några fler prylar i samband med det?
Skrivet av: docydry
« skrivet: 15 april 2019, 05:16:43 »

Vi har en CTC bergvärmepump som stod i huset när vi flyttade in för fem år sedan och den var då ca tio år gammal. Den funkade prima i några år men sedan behövde kompressorn bytas. Efter det har allt gått fint trots svåra minusgrader men nu för ett antal dagar sedan så började motorskyddet lösa ut. Varje gång jag återställer det drar pumpen igång men motorskyddet utlöser igen, vilket sker 2-3 gånger per dygn. Inga säkringar har gått och allt annat elektriskt funkar fint här hemma. Elpatronen går in som den ska men nåt måste ju vara orsaken. Nån som har några idéer?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!