Författare Ämne: F2025-14 med vvm300?  (läst 625 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Eaglekotten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F2025-14 med vvm300?
« skrivet: 29 maj 2022, 19:00:45 »
Hejsan,
Vi har en f2025-8 ihop med vvm300 men nu har kompressorn gett upp och i väntan på att ersätta hela systemet så har jag fått möjligheten att installera en f2025-14. Dock ser jag i Nibes produktblad att vvm300 inte är kompatibel med 14kw.
Är det någon som vet varför? Eller är det möjligt att få dem att lira ihop?
/Hugo

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: F2025-14 med vvm300?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2022, 19:21:28 »
Jag är ganska säker på att det handlar om att uteffekten är för hög. Det blir mycket start och stopp och kan göra att den inte hinner reglera på rätt sätt. Men funkar borde det göra.
Skulle det rent elektriskt inte funka är det bara skifta styrkortet.

Är du säker på att kompressorn har gett upp? Det är vanligt att diagnosen är felaktig när det egentligen är bara en komponent som matar kompressorn som det är fel på.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Eaglekotten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2025-14 med vvm300?
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2022, 20:19:25 »
Tack för ditt svar!
Det är firman som installerat systemet som ställt diagnosen. Dock testade man att byta ett styrkort först men det visade sig inte vara felet…
Med vänlig hälsning,
Hugo

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2025-14 med vvm300?
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2022, 13:14:14 »
Ett av de vanligare felen på en gammal Nibe är att mjukstarten ger upp.
Detta kan ge lite olika fel, men gemensamt är att kompressorn funkar felfritt om man kopplar förbi mjukstarten.
Men man måste i såna fall ha en ny mjukstart (eller driftkontaktor) eftersom styrningen inte funkar annars (den stannar aldrig utan mjukstart).
« Senast ändrad: 30 maj 2022, 13:15:49 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!