« skrivet: 28 augusti 2019, 07:57:30 »
Har en IVT C7 som uppvisar lite mysko temperaturer på radiatorkretsen (se bilaga).
Det verkar som värmen "läcker över" när pumpen värmer tappvattnet.  Är lite tveksam
till att cirkulationspumpen för radiatorkretsen funkar. Svårt att känna om den snurrar - får
försöka mäta på den ikväll. Frågan är om en stillastående pump kan skapa detta fenomen?
Vidare så verkar växelventilen surrar och rör på sig - åtminstone så flyttar sig "flaggan" på
ventilens utsida, men det kanske inte är nån garanti.... :-\

Någon som har några tips på vad som kan fela?

mvh/Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2019, 08:24:45 »
När det blir varmare än inställt värde i meny 1.14 sommarurkoppling. Vid inställd temperatur (fabriksinställning +18°) stannar cirkulationspumpen och växlingsventilen riktas mot beredaren.

Är GT1 (radiator retur) placerad nära värmepumpen?

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2019, 08:52:15 »
Tack för snabbt svar!
GT1 sitter inne i kabinettet, ca 70cm från ovankant av kabinettet. Hade en resergivare hemma som jag tejpade på provesoriskt på returröret igår, men det verkar inte bli nån skillnad.
Tvångskörde cirkpumpen men tyckte inte den startade. Tycker inte att en stillastående pump ska göra att returtempen stiger, speciellt inte när pumpen går i sommardrift...

Konstaterade även att luft/gastrycket i expansionskärlet läckt ut, men det är en annan sak. (kan man fylla på med 0,8bar igen?)

Mvh /Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2019, 11:50:08 »
Har du en eller två cirkulationspumpar? En i värmepumpen och en utanför!
Har du bara en och den inte snurrar så slår värmepumpen ifrån efter en mycket kort tid efter start (10-20-30 sekunder eller så)
Tvångskörde du cirkulationspumpen med P5.3 i menyn? Då borde det var lätt att höra om cirk.pumpen startar eller ej. Är du ändå osäker kan du skruva bort mässings-"skruven" i centrum på pumpens baksida (där effekt, varvtal mm står). Det kommer en aning vatten (typ droppar) men det behöver man inte bry sig om. I "hålet" kan du se pumpaxeln. Den har ett spår som man kan använda till att tvångssnurra axeln med en skruvmejsel.

Att växelventilens "flagga" utanpÃ¥ huset rör sig behöver inte alls betyda att själva ventilen fungerar. Den kärvar ofta. Du tar bort det grÃ¥ huset (om det är en Honeywell VC4012) genom att trycka in en pigg pÃ¥ det grÃ¥ huset (vid pilen i bilden) och vrida den ett knappt kvarts varv. DÃ¥ ser du själva vattenventilen. Se bild. Det sticker ut en axel/pinne som det grÃ¥ manöverdonet trycker in eller släpper ut. Den Ã¥ker ut mha en fjäder pÃ¥ vattenventilen. Pinnen skall röra sig "lätt" in och ut (slaglängd runt 12 mm) och fÃ¥r inte fastna pÃ¥ "halva vägen" för dÃ¥ värms bÃ¥de tappvattnet och elementvattnet   

Du skriver i rubriken att värmepumpen slår ifrån på hög intemp. Betyder det att den larmar på "Hög retur till VP"?
« Senast ändrad: 28 augusti 2019, 12:08:03 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2019, 13:23:31 »
Jag tror att jag har två pumpar men blev osäker. Får kolla upp det ikväll. Om man har två pumpar - går dessa samtidigt isf?

Det jag menar med att "värmepumpen  slÃ¥r ifrÃ¥n pÃ¥ hög intemp", är helt riktigt att returen frÃ¥n radiatorkretsen blivit för hög.

Bytte växelventil för 9 år sen, så den som sitter där är inte original. Ska prova att motionera vattenventilen ikväll.

Mvh/Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2019, 14:52:31 »
Nu har jag kollat:

Jag har två pumpar, och båda snurrar när man tvångskör.

Bifogar bilder på växelventilen. Har motionerat "pinnen" vilken inte verkar fjäderbelastad, utan
flyttas fram/tillbaka med ställdonen genom att en "klo" av plast håller i "pinnen".

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2019, 16:37:44 »
Din utbytta växelventil är säkert bättre än original skulle jag gissa eftersom den inte är beroende på att en fjäder skall trycka ut pinnen.
Själv brukar jag plocka isär min växelventil runt var tredje år och göra rent och smörja upp. Då går den utan problem några år ytterligare.

Jag tror att de två cirk.pumparna inte går samtidigt alltid. I alla fall inte med standardinställningen (som man kan ändra på i styrdatorn).
Jag har också två cirk.pumpar och en överledning före VPn mellan elementvattnets in och utgång. Kallad (X) i IVT-manualen.

Så här går cirk.pumparna på min C7 från 2002:
Vid drift "Sommarurkoppling" (P1.14)
- yttre cirk.pump går "aldrig" (går dock igång 3 min var 3e dygn för att inte fastna)
- inre cirk.pump går bara när varmvatten produceras

Vid normal drift då elementvatten behövs
- yttre cirk.pump går alltid
- inre cirk.pump går bara när kompressorn går (går att ändra på i P5.10)

Det är viktigt att den yttre cirk.pumpen är inställd på ett högre flöde än den inre cirk.pumpen. Annars kan det varma "ut"-vattnet (när kompressorn går) gå via överledningen direkt in i VPn igen och då ge för hög returvattentemperatur. Jag brukar känna på överledningen när båda cirk.pumparna går och då skall den vara lika varm som returledningen från elementen.
« Senast ändrad: 28 augusti 2019, 17:11:02 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2019, 17:22:02 »
GT1 sitter inne i kabinettet, ca 70cm från ovankant av kabinettet.

Är det verkligen sÃ¥? Är det inte en förväxling med GT9. PÃ¥ min jämnÃ¥riga pump sitter GT1-givaren utanför pumpen pÃ¥ returledningen. Regleringen skulle inte fungera annars. Varmvattenberedning skulle stöka till temperaturen om den sitter inne i pumpen. Pumpen skulle inte börja värma huset efter en varmvattenberedning.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2019, 20:04:43 »
Även pÃ¥ min VP sitter GT1 utanför VPn pÃ¥ returen frÃ¥n elementen innan röret gÃ¥r in i VP-kabinettet och före överledningan 
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2019, 20:58:50 »
Så här går cirk.pumparna på min C7 från 2002:
Vid drift "Sommarurkoppling" (P1.14)
- yttre cirk.pump går "aldrig" (går dock igång 3 min var 3e dygn för att inte fastna)
- inre cirk.pump går bara när varmvatten produceras

Vid normal drift då elementvatten behövs
- yttre cirk.pump går alltid
- inre cirk.pump går bara när kompressorn går (går att ändra på i P5.10)
Har inte ändrat nåt, så jag antar att min är inställd på samma sätt.

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2019, 21:08:36 »
Är det verkligen så? Är det inte en förväxling med GT9. På min jämnåriga pump sitter GT1-givaren utanför pumpen på returledningen. Regleringen skulle inte fungera annars. Varmvattenberedning skulle stöka till temperaturen om den sitter inne i pumpen. Pumpen skulle inte börja värma huset efter en varmvattenberedning.
Verkar vettigt det du skrivr, men ska inte ta gift på det - men GT1 var bi-packad vid leverans och vad jag förstår så sattes den dit i samband med monteringen av pumpen. Den enda givarkabel jag kan hitta som kommer från vänster baksida av pumpen(där vad jag förstår returen från radiatorn kommer in) är GT1. Svårt att se, men röret som kommer in i kabinettet går på baksidan av acc-tanken och ansluter under densamma till en cirkpump och vidare till VV. Ska kolla en extra gång, men vad jag förstår, så var det upp till installatören att montera givaren på lämpligt stället. Det enda som står i installationsanvisningen är att den ska sättas fast på röret så god kontakt erhålls...?

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2019, 22:13:02 »
Håller med dig om att placeringen av GT1 beskrivs "oklart" i den manual jag fick med min VP (Greenline C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Utgåva 4.5 September 2001).

Men av bilderna ses att GT1 är placerad utanför kabinettet och före överledningen (X). Tex på sid 38 i ovan nämnda dokument i avsnitt "Anslutning av C-serien till värmesystem och driftfall A"
Se här http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf
« Senast ändrad: 28 augusti 2019, 22:17:16 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2019, 08:40:10 »
Utifrån temperaturkurvan verkar det faktiskt som om GT1 sitter inne i pumpen. När utetemperaturen är under 18 grader står växelventilen enligt fabriksinställningen i läge radiatorvärmning. Det blir då enligt min erfarenhet ett visst mått av självcirkulation i pumpen, man kan känna att utgående värmebärarrör är varmt en bit. Det betyder att det sker en viss inströmning av svalt radiatorvatten in i pumpen. När utetemperaturen stiger över 18 grader ungefär kl 10:53 slår växelventilen om till varmvattenberedning. Då stoppas självcirkulationen. Värmeläckaget från varmvattenberedaren gör att temperaturen vid GT1 ökar ca 5 grader.

När pumpen startar för att göra varmvatten kommer det varma vattnet som lämnar beredaren att genom konvektion i röret värma GT1-givaren ytterligare, därav toppen på GT1-kurvan.

När utetemperaturen 28/8 6:07 sjunker under 18 grader slår växelventilen över till radiatorläget och självcirkulation startar vilket kyler GT1-givaren.

Min teori förklarar dock inte varför det inte blir några toppar på GT1-kurvan 27/8 efter 22:17.

Jag har ocksÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥ att uppvärmningen av huset kan fungera bra. GT1-givaren fÃ¥r helt fel information om den verkliga returtemperaturen. Den mäter ju en temperatur som är för hög. 

Kanske en dum fråga men kurvan för GT1 i diagrammet ser ut att vara brun. Enligt färgskalan ska GT1 vara röd. Är det säkert att det är GT1 som visas i diagrammet och inte GT9? Det skulle vara rimligare om kurvan visade GT9.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2019, 20:48:19 »
Hej!

Ni har rätt gossar - GT1 sitter mycket riktigt utanför pumpen, men vad är det för givare som ser ut att sitta inne i kabinettet längst bak till vänster? SvÃ¥rt att se var den sitter fast, men vad jag kan se sÃ¥ sitter den iaf klammad pÃ¥ kopparröret för ingÃ¥ende radiatorvatten. Kan det vara GT9? Hur som helst har pumpen levererat och gÃ¥tt bra ända sen den installerades i början av 2000-talet, sÃ¥ givarna borde sitta rätt  :) Ska försöka lägga GT1 och GT9 pÃ¥ varandra i ett diagram sÃ¥ man ser skillnaden....

Hur som helst så har jag motionerat växelventilen och nu ser det bättre ut (se bif screen shot). Får hålla koll på ventilen till den nya kommer hem :)

Tack alla  som bidragit med ideer och kunnande - mÃ¥ste säga att ni kan er sak bra tummenupp tummenupp tummenupp

mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 29 augusti 2019, 21:54:44 av Gästur »
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2019, 22:36:59 »
På min C7 från 2002 så sitter GT9 mellan inre cirk.pumpen och värmeväxlaren. Det innebär att den sitter långt ner till vänster ungefär halvvägs in i kabinettet om jag inte minns fel
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!