Författare Ämne: Problem med golvvärmeslinga  (läst 10463 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
Problem med golvvärmeslinga
« skrivet: 08 januari 2011, 20:33:22 »
Jag har den senaste tiden försökt justera in mina golvvärmeslingor. Men jag har (det klassiska) problemet med att få upp tempen i vissa rum. Det är köket och hallen jag har svårt att få upp tempen i.

Jag har 5 slingor på golvvärmefördelaren.

Slinga 1: Hall
Slinga 2: Kök
Slinga 3: Tvättstuga + WC
Slinga 4: Sovrum (det mindre)
Slinga 5. Sovrum (det större)

Innan jag började justera slingorna hade jag följande temperaturer i rummen:
Kök och hall, ca 19,5 - 20,5  ÂºC
Tvättstuga ca 22 ºC
WC ca 23 till 24 ºC
Sovrum ca 22 till 22,5 ºC

Har öppnat upp slingor för kök och hall och strypt dom övriga slingorna rätt hårt, men jag tycker inte att det verkar hända så mycket. Jag vill ha varmare i köket och svalare i sovrummet. Sen behöver jag ju inte ha så varmt på WC och i tvättstugan.

Har justerat slingorna steg för steg och väntat 12 timmar mellan justeringarna. Så här har jag justerat:

Slinga 1:   5 varv -> 6 varv (=helt öppen)
Slinga 2:   4 varv -> 5 varv
Slinga 3:   2 varv -> 1/4 varv
Slinga 4:  3 varv -> 1 varv
Slinga 5:   4 1/2 varv -> 1 varv

Har efter justeringarna lyckats fÃ¥ ner tempen i sovrummet till ca 20 grader, men de övriga temperaturerna verkar det inte hända nÃ¥got med. Kan det vara dÃ¥ligt flöde i de längre slingorna?  NÃ¥gon som har nÃ¥gra förslag pÃ¥ vad jag kan testa? Har ju nästan stängt en slinga helt sÃ¥ det känns som att det inte finns sÃ¥ mycket mer att justera pÃ¥.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 21:35:31 »
Kan det vara luft kvar i slingorna?
Prova att stänga alla utom den krånglande och se om det hjälper?
Prova även att montera loss styrdonet till termostaten, de kan krångla ibland.
Slutligen, är du säker på att slingorna inte är hopblandade, sånt händer tyvärr också?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 21:46:35 »
Tror inte det ska vara luft kvar i slingorna, har iaf spolat igenom slingorna  (se den här trÃ¥den http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38772.0)
Nåt styrdon till någon termostat har jag inte vad jag vet, det sitter bara plastrattar som man kan skruva på för hand på returledningarna. Eller kan dom också fastna på något vis?
Jag ska testa att stänga alla övriga slingor och se om det händer nÃ¥got.  Thumbsup
Har kollat slingorna genom att stänga en slinga i taget och öppna dom efter ett tag, och det verkar stämma med märkningen, för det knäpper en del i golvet i respektive rum när jag öppnar slingorna igen.

140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 00:33:42 »
Har testat att stänga alla slingor förutom köket genom att vrida igen rattarna på returen. Efter 2 timmar hade jag inte märkt någon skillnad i köket, samma temperatur vid golvet (ca 22,5-23 ºC) och samma temperatur ca 1,5 m från golvet (ca 20,3 ºC). Borde det inte märkas någon skillnad nu när enbart köksslingan får varmvatten? Märker att tempen har sjunkit något i övriga rum.

Prövar nu att höja värmekurvan rejält så att framledningstempen ökade 10 grader. Får se om det blir nåt varmare på golvet av det.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 01:44:42 »
Ingen som helst skillnad efter 1 timmes körning med enbart köksslingan öppen. Kanske inte så lång testtid men min golvvärme är ju ganska kvick i regleringen i och med att jag inte har några ingjutna slingor i betong.

Verkar som att den där slingan har bestämt sig för att hålla konstant 20 grader i köket. *roflmao*

Kan det vara nåt skräp i slingan som försämrar flödet? Eller kan det vara nåt med själva reglerventilen (eller vad man kallar det) som sitter på returen, att den typ har fastnat i nästan stängt läge?

140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 21:19:14 »
Hej pjoffen,

Har också justerat lite golvslingor.

Jag har en logger lika Rickards i shopen, med denna har jag fäst en givare på varje retur vid fördelaren och en givare på framledningen på fördelaren.
Med detta kan jag med stor precision, bra överblick under lång tid justera slingorna, har även använt en ir termometer vilket också funkar bra.

Min golvvärme är av typen Wirsbo 17 mm slang i spårade spånskivor med alu.plåtar.

Mvh
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 22:39:34 »
Ja det konstiga hos mig är som sagt att det inte verkar spela nÃ¥gon roll hur jag justerar sÃ¥ fÃ¥r jag inte upp tempen i köksslingan.  :'(
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 20:42:09 »
Ingen som har nÃ¥n mer idé pÃ¥ vad det är som gör att jag inte fÃ¥r upp tempen i köksslingan? Eller om jag har gjort nÃ¥got fel när jag luftade slingorna?  studs


Två saker som jag fortfarande funderar på:

1. Det sitter en sån där automatisk avluftare på högsta punkten i golvvärmesystemet. Behöver jag lufta eller göra något med den?

2. Kan det bli något strul med avstängningarna som sitter på returen, typ att något fastnar i stängt läge fast att man har öppnat helt på plastrattarna.

 
Hoppades att jag skulle lyckas justera slingorna innan jag drar igång höfläkten igen (=luftvärmepumpen).
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2011, 21:00:37 »
Är golvvärmen uppbyggd på samma sätt i kök som i övriga rum?
Har du mätt returtemp på alla slingorna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 22:16:18 »
Så vitt jag vet är golvvärmen uppbyggd på samma sätt överallt. Och det är plastmatta på hela bottenvåningen.

Lånade hem en ir-termometer från jobbet för någon vecka sedan och mätte temperaturen på slingorna. Såg inget konstigt, hade 44,4 ºC på början av slingan och 40,0 ºC på slutet av slingan.

140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 18:16:32 »
Med den framledningen borde du ha varmt så innih-vete. Diffen verkar oxå ok. Vad har du för yttemperatur på golvet? Får en känsla av att nått annat är vajj. Det är ju LK grejjor som du har monterade. Ring LK`s support å be att få prata med Björn Hammarstrand. Det han inte vet om golvvärme är inte värt att veta. Har du nån ritning eller beräkning så se till att du har Projektnummret till hands. Står på handlingarna.
Du kan kolla förinställningarna under dom röda plupparna. Där sitter en insexs och en ytter/låsring. Se till att du har rätt injusteringsvärde där. Vet att Lk´s fördelare ofta inte är fullt öppna vid leverans.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 18:57:18 »
Med den framledningen borde du ha varmt så innih-vete. Diffen verkar oxå ok. Vad har du för yttemperatur på golvet?

Brukar ha ca 22,5 till 23ºC pÃ¥ golvet när jag lägger givaren till min vanliga utomhustermometer pÃ¥ golvet. Jag har ocksÃ¥ reagerat pÃ¥ att jag behöver ha sÃ¥ hög framledningstemp pÃ¥ min golvvärme, men har inte kommit fram till nÃ¥gon bra förklaring. I och för sig sÃ¥ är det ju inte golvvärme i betong sÃ¥ jag kan väl inte vänta mig att ligga pÃ¥ ca 35 ºC som max, men ändÃ¥. När det var -25 ºC ute för nÃ¥gra veckor sedan sÃ¥ hade jag en framledning pÃ¥ mellan ca 55ºC till 60ºC, jag mÃ¥ste ha världens sämsta golvvärme.  huvuddunk


Har du nån ritning eller beräkning så se till att du har Projektnummret till hands. Står på handlingarna.

Nej har tyvärr ingen ritning eller liknande för golvvärmen. Jag har bara bott i huset i ca 3 år, och huset är byggt 1994. Fick inte med någon ritning till golvvärmen.



Du kan kolla förinställningarna under dom röda plupparna. Där sitter en insexs och en ytter/låsring. Se till att du har rätt injusteringsvärde där. Vet att Lk´s fördelare ofta inte är fullt öppna vid leverans.

Jo jag har testat att att justera slingorna genom att vrida på insexskruvarna. Vet ju inte vad dom ska stå på enligt beräkning eftersom jag inte har någon ritning, men jag antar att ingen har skruvat på dom före mig sedan installationen (bara en tidigare ägare av huset som inte verkar så teknisk). Har öppnat helt på dom längsta slingorna och strypt slingorna till de andra rummen ganska mycket (se första posten), men det konstiga är att jag inte har märkt någon större skillnad på temperaturerna i de olika rummen, det är fortfarande någon grad för kallt i köket och någon grad för varmt i tvättstuga och toalett. Sovrummet är det enda rummet som jag har lyckats sänka temperaturen lite i.


« Senast ändrad: 12 januari 2011, 19:05:02 av pjoffen »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2011, 19:39:45 »
Ring Lk ändå å förklara problemet. Dom brukar vara hjälpsamma att bolla med.
Det är inte så att du har taskigt isolerat eller andra kallras. som gör att avkylningen blir för stor i förhållande till effekten?
Prova att lägga termometern på golvet och täck över med en matta eller nått. Vänta några timmar å se vad som händer då.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2011, 20:40:32 »
Det är inte så att du har taskigt isolerat eller andra kallras. som gör att avkylningen blir för stor i förhållande till effekten?

Huset i sig är nog hyfsat isolerat tror jag. En sak som jag funderat på själv är isoleringen av plattan, eller snarare bristen på isolering (startade en tråd här på forumet för något år sedan om det). Huset är byggt 1994 men betongplattan återanvändes från ett hus som brann ner, så plattan är från början av 70-talet. Så antagligen ligger det ingen isolering under plattan, men ovanpå plattan har jag ett flytande golv med ca 10 cm cellplast/isolering.

Känner ett visst kallras från köksfläkten, men om det är så mycket att det påverkar vet jag inte.


Prova att lägga termometern på golvet och täck över med en matta eller nått. Vänta några timmar å se vad som händer då.

Ska testa det imorgon. Ikväll har jag ju tyvärr precis eldat i kaminen, så det går nog inte ut så mycket värme för tillfället. Vad kan jag dra för slutsatser från avläsningen under mattan? Ska jag se om golvet kyls av mycket via kallras?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 17:22:54 »
Kallras från köksfläkten? Låter som du har lite för stort undertryck i kåken. Balansera ventilationen. Kan vara en felkälla.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!