Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 oktober 2022, 22:00:38 »
"Säkerhetsventil LK 514" bör vara lämpligt att googla. Men! Det ser ut som den sitter på tappvattensidan, den ska läcka när varmvattnet värms. Till expansionskärlet/värmekretsen sitter en annan säkerhetsventil. Hur är det med den ventilen och läckage?
Säkerhetsventilen kan ersättas mot de flesta fabrikat. Öppningstrycket är det som måste bli rätt. På varmvattenberedaren eller i manualen står det om det ska vara 6 eller 9 bar.
Värmesystem är 1,5-2,5 bar.
Den du har är R15 "1/2"" hane. Förmodligen klämringskoppling för kopparrör 15 mm på utgången. Är det samma gänga och stigning på båda sidor så stämmer det.
Edit: Du hade skrivit visst att vanliga ventilen är ok för värmesidan.
Begynnat sprucken blåsa i expansionskärlet kan vara ditt bekymmer. Töm trycket. Pumpa 0,5 bar. Töm vattentrycket igen och pumpa till 0,5 bar. Sen fyll vattentrycket till 1 bar.
Låter det som en kaffebryggare mitt uppe i processen är kärlet kass. Nämnvärda mängder vatten ur bilventilen etc så är det tecken på kass blåsa.