Ämnessammanfattning
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 oktober 2022, 22:58:39 »
Jepp, det är inte denna som är problemet.
Troligaste felet om värmesystemet tappar trycket är att expansionskärlet är trasigt. Sök på forumet och du kommer finna...
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 oktober 2022, 22:00:38 »
"Säkerhetsventil LK 514" bör vara lämpligt att googla. Men! Det ser ut som den sitter på tappvattensidan, den ska läcka när varmvattnet värms. Till expansionskärlet/värmekretsen sitter en annan säkerhetsventil. Hur är det med den ventilen och läckage?
Säkerhetsventilen kan ersättas mot de flesta fabrikat. Öppningstrycket är det som måste bli rätt. På varmvattenberedaren eller i manualen står det om det ska vara 6 eller 9 bar.
Värmesystem är 1,5-2,5 bar.
Den du har är R15 "1/2"" hane. Förmodligen klämringskoppling för kopparrör 15 mm på utgången. Är det samma gänga och stigning på båda sidor så stämmer det.
Edit: Du hade skrivit visst att vanliga ventilen är ok för värmesidan. Begynnat sprucken blåsa i expansionskärlet kan vara ditt bekymmer. Töm trycket. Pumpa 0,5 bar. Töm vattentrycket igen och pumpa till 0,5 bar. Sen fyll vattentrycket till 1 bar. Låter det som en kaffebryggare mitt uppe i processen är kärlet kass. Nämnvärda mängder vatten ur bilventilen etc så är det tecken på kass blåsa.
Skrivet av: Stehgi
« skrivet: 17 oktober 2022, 20:50:15 »
Tack för alla svar!
Har prövat att motionera den. Om den inte skulle sluta läcka, är det någon som vet vad modellen heter och var man hittar en ny? Lägger ut en bild till på den från annan vinkel.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 oktober 2022, 19:42:29 »
Vrid tills den klickar. Sen rotera igen till den klickar. Gör så 20 gånger och sedan fyll trycket och se om det håller tätt.
Vissa kan vara riktigt sega på sluta läcka, vissa kan läcka några dygn och sedan börja hålla tätt. Förmodligen packningen som tar tid att forma sig om den är gammal. (Skomakarn har dåliga skor till sin hydrofor).
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 oktober 2022, 19:35:00 »
Vrider den.
Skrivet av: Stehgi
« skrivet: 17 oktober 2022, 19:12:33 »
Hej,
Trycket sjunker i expansionskärlet, så då borde det vara trycket för radiatorsystemet som sjunker. Jag lägger ut ny bild på ventilen. Om man ska motionera en sådan här ventil, hur gör man då?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 16 oktober 2022, 20:29:41 »
Prova att vrida lite på den så den får jobba lite. Blir det inte bättre så byt skiten bara. Kostar inte mycket och du gör det på några minuter. Linda lite lin och pasta på den nya innan du lossar den gamla så blir det inte någon större översvämning när du byter utan att tömma systemet helt.
// Magnus
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 oktober 2022, 18:24:33 »
Det där kan vara säkerhetsventilen för radiatorsystemet, och då förklarar den varför trycket går ner. Men ta en ny bild där vi ser lite bättre vilket rör den sitter på? Det kan ju även vara säkerhetsventilen för varmvattnet, där är den normalt att det rinner en skvätt varje VV-laddning.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 oktober 2022, 15:10:11 »
Hej! Det där ser ut som en säkerhetsventil, kanske till värmesystemet annars till varmvattnet, tycker jag. Brukar kunna blir lite droppläckage men kan försvinna när man motionerar ventilen så eventuellt småskräp och partiklar sköljs bort.
Skrivet av: Stehgi
« skrivet: 16 oktober 2022, 14:54:54 »
Hej,
Jag har en Thermia bergvärmepump. Systemet tappar tryck, runt 0,7 bar per dygn. Det beror inte på övertrycksventilen, då inget vatten kommer ur den. Däremot så går det från ventilen på bilden (vet inte vad det är för slags ventil) ett rör som sedan övergår i en slang till en golvbrunn. Det är vattendroppar i den slangen. Är det någon som tror sig veta vad orsaken kan vara till detta och om det är enkelt att åtgärda?
|
|
|