Författare Ämne: läckage  (läst 1202 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
läckage
« skrivet: 01 maj 2021, 11:02:43 »
kul första maj gick ned i tvättstugan och konstaterade att varmvattensberedaren verkar spruckit det droppar om den
 det jag har är en diplomat 6 som är frÃ¥n 2005 Ã¥ dÃ¥ e de frÃ¥gan om man ska investera i en ny pump eller om det kan va värt att laga den ?
 och vad ska man satsa pÃ¥ ifall man vill nyinvestera ?
« Senast ändrad: 01 maj 2021, 11:06:38 av cazet »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: läckage
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2021, 11:19:08 »
Måste bli dyrt att byta tanken om den ens finns som reservdel. Inte hos JS Energi i alla fall. Jag skulle köpt en ny värmepump. Hur stort är huset och hur djupt är borrhålet?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: läckage
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2021, 11:59:17 »
Ca: 160 kvm   130-135 djupt

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: läckage
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2021, 12:12:33 »
Ok, om man då gissar på att huset är lite äldre (byggt innan -79) och står i Örebro så säger dimensioneringsprogrammet att en ny NIBE F1255-6 skulle passa bra. Det är en varvtalsstyrd modell som kan anpassa sig efter temperaturen i borrhålet om det, mot förmodan, skulle bli kallare än förutsatt. Thermia har en liknande modell, Calibra 1,5 - 7 kW.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: läckage
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2021, 12:21:16 »
huset är äldre byggt 34 och tillbyggt 72   och vi bor pÃ¥ Lidingö

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: läckage
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2021, 12:38:00 »
Lidingö har ett par grader varmare dimensionerande vinterutetemperatur DVUT än Örebro men det påverkar knappt siffrorna i resultatet alls. Däremot blir det svårare att bedöma äldre hus som byggts till och renoverats. Kanske tilläggsisolering samt dörr- och fönsterbyte m.m. Vad är nuvarande energiförbrukning per år med den befintliga värmepumpen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: läckage
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2021, 12:59:24 »
jodÃ¥ det är tilläggsissolerat  och fönstren bytta till 3glas 

kollade nu från 1/4-2020 till 1/4-2021 drog den 6900 kW enligt elmätaren

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: läckage
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2021, 13:14:25 »
Oj, det är en låg förbrukning. Bra med separat elmätare för pannan/värmepumpen. Nu har det varit några relativt milda år så man kanske skulle lägga på +15% men det blir helt godkänt ändå. Ser inte ut att bli lönsamt att välja en kraftigare värmepump som kräver djupare borrhål.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: läckage
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2021, 17:57:43 »
Har du rum med en extern vv beredare så köp en sån. När sen kompressorn ger upp köp en ny pump utan tank
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: läckage
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2021, 09:09:05 »
mycke märkligt jag stängde av vattnet till v-pumpen igår och nu på morgonen satte jag på det igen och det håller helt tätt

kan det vara så att det är en liten frätskada"por" som kan ha satt igen sig med nån typ av smuts i vv-beredaren ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3566
  • Karma +2/-0
SV: läckage
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2021, 13:49:50 »
Kan det ha läckt från något annat än själva beredaren?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad cazet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: läckage
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2021, 20:00:13 »
Det fick bli en calibra i stället för att försöka laga den gamla

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 435
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!