Skrivet av: Martin123
« skrivet: 13 januari 2014, 23:32:04 »Tack Olle61!!
Jag ställde ner hastigheten på cirkulationspumpen från 3 till 1. Det finns 3 olika lägen, den stod alltså på max och nu står den på min. 3 var 2200 varv per min? och 1 är 1450 per min?, osäker på enheten där.....
Iaf, innan skiftet så hade jag min uppmätta diff på in och ut genom mätning på rören, till 0,3 grader, åt rätt håll. Efter skiftet så har jag efter 5 minuters drift en skillnad på 2,1 grader åt rätt håll. Detta måste ju vara mycket positivt!?
Vad kan skälet vara till att den stod på max? Vad kan vara negativt att ha den på min? Här skulle jag gärna få lite input då jag är chanslös på att resonera mig fram till det!
Tack igen Olle!
Jag ställde ner hastigheten på cirkulationspumpen från 3 till 1. Det finns 3 olika lägen, den stod alltså på max och nu står den på min. 3 var 2200 varv per min? och 1 är 1450 per min?, osäker på enheten där.....
Iaf, innan skiftet så hade jag min uppmätta diff på in och ut genom mätning på rören, till 0,3 grader, åt rätt håll. Efter skiftet så har jag efter 5 minuters drift en skillnad på 2,1 grader åt rätt håll. Detta måste ju vara mycket positivt!?
Vad kan skälet vara till att den stod på max? Vad kan vara negativt att ha den på min? Här skulle jag gärna få lite input då jag är chanslös på att resonera mig fram till det!
Tack igen Olle!