Titel: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Henrik Olsson skrivet 07 november 2019, 12:26:34
Hej

Tänkte höra om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa oss att ev optimera vår värmepump, Nibe 1145-8. Vi har precis köpt ett hus från 1978. De förra ägarna hade precis bytt pump innan de såld och är rätt säker på att alla inställningar på pumpen är default från leverantören. Huset är ett sutteränghus på två två våningar med vattenburen golvvärme i källaren/nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Som vi har förstått det så är det ett enkelslingesystem till radiatorerna. Det finns en utgivare kopplad till pumpen men innegivaren är inte installerad.

Förstår dock inte hur jag bifogar filer?
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Henrik Olsson skrivet 07 november 2019, 12:44:08
Gick visst när man hade en profil...
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2019, 14:29:30
Tycker det ser ok ut vet inte hur det ser ut med starter men gissar dom är ganska många vid mildare väder vill man minska dom kan man ändra gm för start av kompressorn från-60 till tex -100 men man bör samtidigt ändra gm för start av elpatron så den inte går in i onödan.
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Henrik Olsson skrivet 07 november 2019, 16:07:24
Tack, skönt att höra.

ska testa att ändra den till -100. Är det startdifferens tillsats som också ska ändras då under samma flik? Den står på 400 nu, vad kan den tänkas behöva ändras till i så fall?
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 november 2019, 16:11:38
Jag skulle köra med minst 600 så kompressorn får mera tid på sig att jobba ikapp innan elpatron går in om den tex gjort mycket vv.
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Henrik Olsson skrivet 07 november 2019, 16:18:44
Super.

Du skrev att detta var för att minska starter vid mildare väder, är detta en sommar inställning eller nått man kan ha hela året även när termometern kryper ner mot -20 ?
Titel: SV: Hjälp med att tolka vår loggfil och förslag på åtgärder
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 november 2019, 12:40:59
När det är kallt ute spelar det inte så stor roll vilken GM inställning man har kompressorn kommer inte få många starter ändå är det riktigt kallt kommer den gå hela tiden men man kör med samma inställning hela året.