Jag är ganska så säker på en 1245 INTE klarar av att fylla ett 200 liters badkar och ett par ungdomar som skall duscha samtidigt.
Välj isolerade pexrör till konvektorn. Det går utmärkt att köra brine i dem,
Menar ni att man INTE behöver en volymtank (lågtemp) för golvvärmen om man kör på 1145+300 alternativet?
Man brukar rekommendera ca 25 liter per kW för att ha bra förutsättningar.
Hej igen,Så den bästa lösningen är om jag fattat det rätt:1 st Nibe 1145 (8kW)1 st Nibe VPB 3001 st Nibe UKV 100 (eller 200 liter? - i den allmänna konkursen är det ingen stor prisskillnad)Tillbehör:1 st Nibe ECS 41 (shuntgrupp för UKV´n)1 st Nibe PCS 44 (passiv kyla)Har jag då allt som behövs och kommer att bli nöjd?//Niclas
För att fixa att få fyllt badkaret så behövs minst en varmvattenberedare på 300 liter (1245:an går bort). En VPB300 kopplad till VP ger ungefär lika mycket 37 gradigt varmvatten som den befintliga 200 liters Compacten om jag förstått det rätt. Kommer inte bli mycket varmvatten över efter en upptappning men det får vara mitt I-lands problem...
Har man golvvärme behöver man en ukv pga. att tanken har laddslinga, alltså radiatorvatten som snurrar i en slinga, istället för som ctc varmvattenbatteri. Alltså tappvatten i slingan. Omvänd varmvattenladdning alltså. man har en 300 liters beredare med nästan 300 liter v armvatten. Men iallafall så när den laddar varmvatten och sedan växlar om till värme, så skickar den ut 55-60 gradigt och ibland mer, beroende på inställningar, vatten på ditt värmesystem och då stänger golvvärmen, har man radiatorer kan man få knäppningar, det är cirkus 25-40 liter varmt vatten som skickas ut. Har ma nsedan liten mängd vatten i systemet ja då stannar pumpen för att returen blir hög. Därav ukvtankarna. Det är mycket effektiv varmvattenladdning, men knäppningar, returstrul är priset man får betala tyvärr. Eva