Hej
Jag har en tida 500 ackumulatortank med 12m rostfri solslinga.
http://www.rorprodukter.se/pdf/09_09_21505-578060_tida_500_br25-solr12-09-09-21.pdf

I dagsläget används inte solslingan och tanken laddas direkt mot sin volym från en vattenmantlad kamin.
Nu sitter jag och funderar på en luft/vatten värmepump som kan hjälpa till och stötta när man inte eldar men så slog det mig att det är kanske onödigt med ett monoblock (har inte någon plats över inne) som ska värma vatten som sen ska in till tanken om man istället kan få hetgasen direkt in i tanken.

Tror ni det går att ha en utedel som kör hetgas direkt in i solslingan?

// Fredrik

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Koppla hetgas till solslinga i ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 20:26:00 »
TÃ¥l slingan trycket?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad frejo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla hetgas till solslinga i ackumulatortank?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2018, 20:27:32 »
Bra fråga, hur högt tryck är det på hetgasen?

Utloggad frejo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla hetgas till solslinga i ackumulatortank?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2018, 20:45:11 »
Svarar mig själv, googlade lite och kom fram till att det är ungefär 20-30 bar på hetgasen beroende på medium om det kan stämma?
Hittade sen kalkylator för rostfria rör från Sandvik, räknade på 22x1.5mm rör som detta verkar vara, och beroende på stål fick jag allt från 150-400 bar i tålighet vid 100C. Så det känns som att röret ska kunna palla trycket om mina siffror stämmer.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Koppla hetgas till solslinga i ackumulatortank?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2018, 20:52:45 »
Vad är det för dimension på solslingan? Kan vara lite jobb att bygga vidare från kylkretsens rör i tum storlek till mm dimensioner. Men är säkert inte oöverstigligt.

En tröskelfråga här är väl hur väl en dylik solslinga är rengjord, hetgasslingorna är som regel på ett helt annat plan vad gäller "state of cleanliness" jämfört med en vanlig varmvttenslinga. Är inte önskvärt med några orenheter i kylslingan.

Omöjligt är det givetvis inte, är en entusiast på det finska forumet som kör en kinsesisk beredare just på nämda vis genom att köra hetgasen via solslingan. Men helt riskfritt är det inte.

I allmänhet brukar kopparslingor vara tillräkligt trycktåliga även för tex R410A men naggar säkert på säkerhetsamarginalerna. Om det finns klassificering för trycktålighet så berättar det ju i varje fall nånting.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Koppla hetgas till solslinga i ackumulatortank?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2018, 23:34:50 »
Det är inte bara själva röret som ska tåla trycket. De svaga länkarna brukar vara kopplingar och skarvar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!