Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med Värmepump Felkod H01  (läst 12376 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
Problem med Värmepump Felkod H01
« skrivet: 28 september 2007, 09:16:53 »
Hej.

Imorse när jag kollade in pumpen så hade ett felmeddelade kommit upp.
Fel på innegivare ring service men det stod oxå felkod H01 som indikerar Fel på givare placerad på COIL /VÄRMEVÄXLARE. Pumpen gick inte över huvud taget utan elpatronen pumpade på fullt.
Jag tryckte på återställningsknappen (eller vad den nu heter) och pumpen gick igång. Men elpatronen ville inte gå ner. Så jag slog av elpatronen innan jag åkte till jobbet. Tyckte den hade dragit alldeles för mycket under natten. Men om den stog på 9kwh och pumpen inte hjälpte till så drar det iväg.

Är det någon annan som fått detta fel? Nu vet jag inte hur länge detta fel varit. Det vore ju faktiskt bra om VP gav ifrån sig ett litet pip när det skickar felkoder.

Får se om det bara var en tillfällighet eller om jag måste ringa service. (om dom behagar svara) Datorer kan ju fungera som dom vill ibland.

Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2007, 14:02:59 »
Hallå Bullo,

Nej, men jag hade ett fel på hetgasgivaren för ett år sen och den var dom och bytte. Innegivarens diod blinkar rött om det uppstår nåt fel (om nu inte innegivaren slutat fungera förstås...)

Berätta gärna vidare vad som händer.

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2007, 15:10:25 »
Hej Bgn,
Nä innegivaren har aldrig blinkat. Vilket den borde ha gjort när det stod att det var fel på rumsgivaren.
Har felanmält igår och servicetekniker skulle ta kontakt med mig. Men dom har inte ringt tillbaka än.
Just nu kör jag utan elpatron och ställt ner värmen till 16,5 så det är svalt och skönt inne.
Nä vi har eldat lite och det är ju inte så kallt ute så vi har runt 19-20 gr ändå.
Nu har vp faktiskt gått i över ett dygn utan att det kommer nåt felmeddelande.
Ska testa och slå på både elpatron och värme och se vad som händer.
Det kan ju ha varit tillfällig sinnesförvirring i styrningen.

Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 13:50:55 »
Lite uppdatering på problemet.
Efter 1 vecka och 4 påminnelse har service teknikern äntligen kontaktat mig.
Han kommer nästa!! tors/fredag. Trodde bara att han behövde byta till ny programvara.
Dom kan tydligen hänga sig.

Men ska det behöva ta två veckor? Tur att det inte är vinter och snorkallt.
Nu får jag bara köra på elpatronen. Vem skall betala mina extra elkostander för det?

Nä när man köper en värmepump ska man nog ta en titt på vem som kommer att göra servicen.
Man ska ju inte räkna med att det är den som installerar den som måste.
Just nu skulle vi kunna slänga ut skiten.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 07:43:28 »
Hallå,

Konstigt. Till mig kom dom efter 5 dar. Har Ahlsell bytt serviceorganisation eller nåt - alternativt är det sämre täckning i mälardalen än i Sthlm-regionen.

Nån vecka får man nog räkna med att det tar att boka in teknikern, de kan ju inte gärna har ett antal som inte har nåt att göra... MEN, det är pinsamt för dem om man måste jaga dem för att boka in dem.

Se det positiva. Det går inte åt så mycket el så här års.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 09:18:08 »
Äh 2 veckor är väl inget att hänga upp sig på,vi har precis fått i uppdrag att byta ut pumpar med H16 problem köpta hos onzza.Dessa kunder har väntat mellan 9 o 14 månader på nya utedelar huvuddunk

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2007, 08:13:34 »
Dom har bytt service organisation. Det kommer någon ifrån Småland tror jag det var. Han skulle upp hit denna vecka.

Tolins,
Jag skulle aldrig acceptera så lång tid.

CO2 har bara en elpatron som sitter i övre delen och värmer upp badvattnet. Det vore faktiskt bra om det fanns en extra i nedre delen som man kunde slå till när ute delen inte fungerar.
Nu har vi som tur en kamin som vi kan elda i. Har ingen lust att köra värme på patronen, då den kommer att bra massa el. Man har blivit snål.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2007, 11:11:17 »
Uppdatering i ämnet.
Ja nu ska han komma vecka 43 istället för idag.
Tur att man Ã¥ker till värmen pÃ¥ lördag  8) 8) 8) 8)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2007, 14:23:34 »
Äntligen.
Nu har service killen varit hemma och fixat värmepumpen.
Byte kretskort och givare. Och sen optimerade han inställningarna och svor över installatören.
Det var helt fel inställt från början.
Tydligen skall man ha en så flack huskurva som möjligt för då får man varmare vatten i hela tanken och elpatronen behöver inte gå in och stödvärma när man badvatten. Värmepumpen skall göra det största jobbet.
Vill man tappa ett badkar skall man vrida på den svarta ratten till vänster och vänta en timme (sen ställa tillbaka den på noll) och sen kan du tappa upp badkaret och njuta.
Nu när han optimerad inställningar sÃ¥ sa han att det kommer defintiv att dra mycket mindre med el.  :) :)

Denna service kille hade jobbat med vp sen 90 talet och med ctc så han verkar veta vad han sysslar med.

Nu är det varmt och skönt när man kommer hem ikväll. (ta i trä)
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2007, 18:06:13 »
Hej bullo.Vad menar han med flack huskurva och vad är det för ratt?Vad kör du på för huskurva
IVT greenline HE C7

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2007, 08:16:20 »
Flack är flack. Det svarta vredet som står på off/o till vänster på co2:an.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2007, 08:19:59 »
För att köra co2 teknik i en värmepump borde man eftersträva så högt delta som möjligt....15grader hade varit grymt..... studs

Utloggad mrfrenzy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 165
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2007, 10:05:13 »
Äh 2 veckor är väl inget att hänga upp sig på,vi har precis fått i uppdrag att byta ut pumpar med H16 problem köpta hos onzza.Dessa kunder har väntat mellan 9 o 14 månader på nya utedelar huvuddunk
Tolins: menar du att onzza betalar för arbetet? eller ska ni bara leverera dom nya utedelarna?

Utloggad Ulmian

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2007, 12:33:20 »
Bullo...

En servicekille är precis det man skulle behöva.
Tror inte ett dugg pÃ¥ att min enhet är optimalt inställd... 
Vart bor du?
Vilken firma representerade servicekillen? Ahlsell?

Själv bor jag i Sundsvall och har tydligen Electrolux som man kan vända sig till.
Provade att ringa dit för ett år sedan och berättade att jag önskade en intrimning av systemet.
- Nä, blev svaret. Man skulle ha ett fel på utrustningen innan dom stack ut och kollade.

Och installatören/rörmokaren har jag väl avhandlat i flera andra trÃ¥dar...   huvuddunk
Ahlsell i Malmö är väl tydligen experterna, iaf på papperet.
Men dom tycker tydligen att man skall "gilla läget". Min förbrukning, 150-160 kwH, under vissa vinterdygn var tydligen inget att höja på ögonbrynen för.

Nä, hellre en servicekille än Johannes Döparens huvud pÃ¥ ett fat, tack!    ^-^
Pumpa på bara...
Mera...mera...

Utloggad mrfrenzy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 165
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Värmepump Felkod H01
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2007, 12:39:19 »
150 kWh?! det är ju mer än jag förbrukade med den gamla elpannan.... Rickard som driver forumet säljer väl just tjänsten intrimning, vet inte hur långt han har till Sundsvall dock.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!