Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: d98josu skrivet 13 mars 2018, 19:05:21

Titel: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: d98josu skrivet 13 mars 2018, 19:05:21
Nedanstående guide är skriven med följande förutsättningar och baserad på mjukvara 8461R2 från december 2017:

Golvvärme (påverkar bla val av värmekurva)
Skåne (påverkar bla val av värmekurva)

Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.

Förberedelser: Tag ut och skaka/dammsug luftfiltret ordentligt. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans mellan 1.0-1.5 Bar. Öppna ALLA termostater till golvslingor och element.

Meny 1: Inomhusklimat
1.9.1.1: Värmekurva  = 5 med förskjutning = 0

Meny 2: Varmvatten
2.2 Komfortläge  = Ekonomi
2.9.1 Periodisk höjning = 21 dagar //  legionellakörning

Meny 4: Värmepump
4.2 Driftläge = auto
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Stopp av tillsats 1 grader   // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp
        Filtreringstid 5-8 h
4.9.3 Gradmininställning
        Aktuellt värde = visar aktuellt värde
        Start kompressor = -200 till -300
        Startdifferens tillsats = 1000 -1500  // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
        Diff mellan tillsatssteg = 100 -150  // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW

Meny 5: Service Nås genom longpress på returpilen i 8 sek
5.1.1 Varmvatteninst  // Ändra det du valde i Meny 2.2
        Starttemp 44
        Stoptemp 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2 Max framledningstemp = 40     // Skyddar trägolv mot uttorkning

5.1.5 Fläkthastighet frånluft
        Normal 67% // Försök få minst 180 i luftflöde, se nedan Meny 3

5.1.11 Laddpumphastighet
Värme bockad
Varmvatten bockad
Högsta tillåtna 100%

5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)

5.1.14
Välj förinställd golvvärme
DUT är lägsta temp som vanligtvis händer på vintern = -15  // Inte den lägsta temp som någonsin hört talas om där du bor...

5.1.99 övriga inställningar
          Mån mellan filterlarm = 1  // Påminner om ett renskakat filter


Meny 3 Info
3.1
    sida 4/16
Hast värmebärarpump 1% (flödet är ev för högt, sänk i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till I eller II)
Hast värmebärarpump 100% (flödet är ev för lågt, höj i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till II eller III)
Jämför med värme :dt: är och :dt: bör på samma sida, värdena ändras inom några min efter att pumpen justerats.

    sida 5/16
Värde lufthastighetsgivare (över 180 är mest ekonomiskt och gör det möjligt för pannan att nå de högre frekvenserna där 120 Hz är maxhastighet och ger med 2kW input ca 5 kW värme)

Sådär ja nu var det klart efter 10-15 min ”hårt” jobb  tummenupp Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagon temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.

Synpunkter och ev felaktigheter tas tacksamt emot!

Med vänlig hälsning, Johan



Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: kWhalp skrivet 13 mars 2018, 19:44:03
Bra där! Har länge velat ha en F750-guide!  tummenupp

Ett vanligt missförstånd för frånluftsvärmepumpar är att ökad fläkthastighet ger mer kalluft in och sämre effekt/effektivitet; med det felaktiga antagandet, "varför vädra bort värmen?"

Bilderna nedan visar effekt och COP sfa (som funktion av) frånluftsflödet. Mer flöde, ger visserligen mer kallras men, också större besparing (högre COP) och elpatronen  kickar ej in lika tidigt.

Plisségardiner är ett bra sätt att bygga bort problem med oönskat kallras från friskluftsventiler som kan uppstå vid soffgrupper/sängar/matbord m.m
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: eskimos20 skrivet 15 april 2018, 10:52:24
Laddpumphastigheten där.. Vad händer om man klickar ur bocken på både varmvatten och värme och sätter värdet till 100% ? Innebär det att pumpen alltid kör pumpen på högsta hastighet?
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: kj_lindfors skrivet 16 april 2018, 14:29:34
Någon som har lust att göra en motsvarande guide för F370?
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: Västervik skrivet 03 maj 2018, 16:43:57
Håller med ovan, skulle jättegärna ha motsvarande för 370.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: qsecofr skrivet 04 juni 2018, 13:40:05
Trevlig guide, om jag har ett hus i Halland med vattenburna radiatorer vad skiljer sig i inställningarna?
Är det idé att aktivera rumsgivaren istället för utegivaren? Vi tycker ibland att det är väl varmt inne på vinterhalvåret. Det känns som om att ju kallare det är ute ju varmare blir det inne.

tack.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: Goenisse skrivet 04 juni 2018, 14:55:27
Trevlig guide, om jag har ett hus i Halland med vattenburna radiatorer vad skiljer sig i inställningarna?
Är det idé att aktivera rumsgivaren istället för utegivaren? Vi tycker ibland att det är väl varmt inne på vinterhalvåret. Det känns som om att ju kallare det är ute ju varmare blir det inne.

Utegivaren är det som gäller primärt. Bättre att du trimmar in en så optimal kurva och förskjutning som möjligt innan du aktiverar innegivaren.
Observera att även om du aktiverar innegivaren så är det ändå utegivaren som bestämmer först och främst.
Med tanke på att du bara har radiatorer skulle du säkert kunna låta innegivaren sänka framledningen något när solen står på under vintern, men det förutsätter ändå att kurvan och förskjutningen är optimerad gällande utetemperaturen.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: qsecofr skrivet 04 juni 2018, 15:13:35
Utegivaren är det som gäller primärt. Bättre att du trimmar in en så optimal kurva och förskjutning som möjligt innan du aktiverar innegivaren.
Observera att även om du aktiverar innegivaren så är det ändå utegivaren som bestämmer först och främst.
Med tanke på att du bara har radiatorer skulle du säkert kunna låta innegivaren sänka framledningen något när solen står på under vintern, men det förutsätter ändå att kurvan och förskjutningen är optimerad gällande utetemperaturen.

Tack, har för mig att jag har kurva 6 med -1 som standardinställning av husleverantören, fläkten går på 55%.
Om man går över till innegivaren är det en helt annan kurva som skall ha då eller kan man ligga kvar med befintlig?

Tanken var just att få ner temperaturen då solen ligger på och tex när vi eldar i braskaminen.

tack.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: Snodden skrivet 05 juni 2018, 09:21:03
Trevlig guide, om jag har ett hus i Halland med vattenburna radiatorer vad skiljer sig i inställningarna?
Är det idé att aktivera rumsgivaren istället för utegivaren? Vi tycker ibland att det är väl varmt inne på vinterhalvåret. Det känns som om att ju kallare det är ute ju varmare blir det inne.

tack.

Då har du fel lutning på kurvan, den är för brant, du får ta en flackare kurva, när du fått rätt lutning, så förskjuter du kurvan så du får den temperatur du vill ha inne, den blir då konstant och oberoende av om det är noll grader ute eller minus tjugo.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: qsecofr skrivet 05 juni 2018, 09:23:05
Då har du fel lutning på kurvan, den är för brant, du får ta en flackare kurva, när du fått rätt lutning, så förskjuter du kurvan så du får den temperatur du vill ha inne, den blir då konstant och oberoende av om det är noll grader ute eller minus tjugo.

Tack, får laborera lite med kurvorna till hösten.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: look2 skrivet 06 september 2018, 22:26:29
Nu har jag följt din guide till min f730, se om det fungerar bra.
Men funderar lite på varmvatteninställningar, när man läser om varmvatten beredare så sägs det väl att de inte skall vara inställda på mindre än 60 grader? Men det kanske är skillnad på en sådanhär anläggning?

Orginal så var den periodiska höjningen inställd på 14 dagar, är det för ofta? Eftersom det står 21 i din guide.
Tackar så mycket för alla tips, har inte så mycket koll på vad de gör, så jag hoppas att de är bra och fungerar även för mig.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: Mariahz skrivet 27 oktober 2018, 11:46:08
Hej!
Undrar om detta är en dum fråga. Är inställninhen för start kompressor ett positivt tal eller negativt? Alltså -200 GM eller 200 GM.
För nu när pumpen är igång och har -221 GM kan jag inte justera det till 200 positiva GM.
Titel: SV: Nibe F750 Optimeringsguide
Skrivet av: d98josu skrivet 27 oktober 2018, 14:09:52
Det är negativt. Tänk att kompressorn startar när du ligger minus i genererad värme. (Grader * min)