Författare Ämne: Justera expansionsventilen  (läst 1103 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Justera expansionsventilen
« skrivet: 04 januari 2025, 21:28:04 »
Hej, hur justerar man expansionsventilen på en Ivt ht+c7? Den har väldigt hög kompressortemperatur ,gått upp till 120 grader. Är det en plugg man måste lossa först och justerskruven sitter innanför ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-1
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 21:32:04 »
Du får inte justera den enligt lag. Det är bara certifierade kyltekniker som får göra. Gör du fel läcker all gas ut. Sen saknar du nödvändig kunskap om hur den ska vara inställd.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 22:01:43 »
Men jag ska inte lossa den så all gas läcker ut ,jag tänkte justera den så temperaturen sänks något tills reparatören kommer. Är det inte ändstopp på den?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-1
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 16:07:49 »
Inget ändstopp finns. Sen är det lätt att paja packningen om man gör fel. Då kör du elpatron helt plötsligt istället. Eller kvävdes ihjäl av den tunga gasen i uppställningsplatsen nästa vistelse.

Undersök så inte hetgasgivaren är kass.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 16:57:05 »
Hetgasgivaren ,hur kontrollerar jag den ,mäter man spänningen ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-1
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 23:37:15 »
Enklast är om du mäter hetgasröret med en kalibrerad temperaturmätare och monterar denna på rätt sätt så omgivande luft inte stör mätningen. Sen jämför du detta med vad som står i displayen.

Sen kan du gå vidare beroende på resultat.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 17:57:46 »
tack, en annan sak ,ska expansionsventilen bli helt fryst av is?

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +19/-3
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2025, 22:18:06 »
kolla tempen på den kalla röret ut från expansionsventilen och jämför sedan med tempen där bulben sitter med kapillär till 'hatten' på expansionsventilen - var försiktig så att du inte knäcker kapillärröret om du måste böja undan för att komma åt - temperaturskillnaden bör vara 4-5 grader varmare vid bulben än utloppet från expansionsventilen  om det är köldmedel som R407C medans några grader längre diff vid R404A, R410A

fungerar det så är regleringen av expansionsventilen inte någon större problem.

sedan att det är väldig kallt är en annan sak, och brukar i regel indikera att brinecirkulationen inte är tillräckligt.

Har du  tittglas där du kan se köldmedels-flödet, är det bubbelfritt när maskinen kört en stund (enstaka bubblor kan swisha förbi vilket är normalt, men reagera om inte glaset blir  helt fylld med köldmedel och mycket skum och bubblor forsar förbi hela tiden - det kan ta åtskilliga minuter efter start innan det går 'rent' och bubbelfritt - det viktiga är att se 'att' det blir bubbelfritt även om det tar 10 minuter, inte när)


Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2644
  • Karma +5/-1
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2025, 22:40:40 »
Hetgasgivaren ,hur kontrollerar jag den ,mäter man spänningen ?

Eller låt värmepumpen stå avstängd några timmar, läs sedan av hetgastempvärdet och kolla att det stämmer någotsånär med rumstemperaturen (eller utetemperaturen om det rör sig om en luftvärmepump).  Detta görs lämpligen sommartid, eftersom mätkretsen inte brukar vara gjord för att ha någon vidare noggrannhet vid låga temperaturer och ofta bottnar helt och hållet vid t ex 0 eller +10 celcius.

Du kan också ta loss hetgastempgivaren, doppa den i en pyts med kokande vatten och kolla att det värde som visas på hetgastemp är 100 celcius.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2025, 23:40:10 »
xxargs,  Har tittat i synglaset och inga bubblor ens från start, .  Brinecirkulationen är det cirkulationen i elementen? Ska försöka mäta tempen ,tror det är R407c gas.

Utloggad TBjörn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2025, 23:44:27 »
torbjorn_forsman , Det kan jag göra doppa den i 100 grader, Hade den avstängd i ca 2 timmar då visade tempen på kompressorn 33grader ,jag körde bara med elpatronen under tiden.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2644
  • Karma +5/-1
SV: Justera expansionsventilen
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2025, 09:13:18 »
xxargs,  Har tittat i synglaset och inga bubblor ens från start, .  Brinecirkulationen är det cirkulationen i elementen? Ska försöka mäta tempen ,tror det är R407c gas.

Brine (egentligen engelska för saltlag/saltlösning) är köldbäraren, alltså vätskan på den kalla sidan av värmepumpen, som cirkulerar i borrhål eller jordvärmeslang.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!