Titel: IVT C11
Skrivet av: Axelsson C skrivet 08 mars 2008, 00:00:47
Har en IVT C11.
Idag så gick elspetsen in i 25 minuter av någon anledning, vad jag förstod det som så va det enbart för att värma.
Det finns en inställning som säger att Elspets ska gå in efter 60min om inte pumpen klarar av att värma huset.
Vad kan man sätta denna tiden på? Kan pumpen gå 2 timmar i sträck utan problem te x?
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: Carl N skrivet 08 mars 2008, 08:03:57
Kan det inte ha varit legionellahöjningen (varmvattenspets menu 2.2)?

Annars kan du säkert höja tillskottstimern (meny 8.1) till 2 timmar. Hus är normalt så pass värmetröga att du inte kommer att märka någon skillnad.
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: Axelsson C skrivet 08 mars 2008, 09:50:09
Hur mycket värmer den varmvattnet till vid legionellahöjningen? Å hur ofta görs den?
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: theStefan skrivet 08 mars 2008, 10:10:52
Hur mycket värmer den varmvattnet till vid legionellahöjningen? Å hur ofta görs den?

Är det en Greenline HT Plus så ökar varmvattentemperaturen med 5°. Är det en "vanlig" Greenline C11 så går den in och gör 65° med hjälp av elpatronen.
Tidsmässigt så är grundinställningen från fabrik 0 dagars mellanrum, så varje dag helt enkelt.

Correct me if I'm wrong please. :)
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: Axelsson C skrivet 08 mars 2008, 12:57:08
Det är en Greenline.
Kollade precis inställningen och den står på var 14:e dag.
Är detta tillräckligt?
Kör med 51 grader på varmvattnet idag.
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: Carl N skrivet 08 mars 2008, 15:31:59
Var 14:e dag borde vara tillräckligt, jag kör med det.
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: lubbis skrivet 09 mars 2008, 08:57:11
Jag har kört utan legionellahöjning i över 7 år. Efter att ha studerat ämnet så anser jag att det är onödigt. Ska det vara verkingsfullt så ska du även köra ut vattnet så att det får rensa alla ledningar ända till den kran som sitter längst bort.

Det är en Greenline.
Kollade precis inställningen och den står på var 14:e dag.
Är detta tillräckligt?
Kör med 51 grader på varmvattnet idag.
Titel: SV: IVT C11
Skrivet av: Carl N skrivet 10 mars 2008, 07:56:28
Kusarna växer normalt bara till i stillastående vatten så ledningarna är ingen risk om de spolas regelbundet. Troligen omsätts vattnet i VVB:n tillräckligt för att tillväxt normalt inte sker där heller och regelbunden temphöjning till 55 ºC på manteln hjälper säkert till att hålla kusarna i schack.

Men jag tar hellre några timmar TS om året än risken för legionella, risken är som sagt liten men konsekvenserna är så stora att det inte är värt den lilla extra kostnaden som den periodiska temphöjningen ger.