Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: wendtan skrivet 10 februari 2012, 09:40:30

Titel: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: wendtan skrivet 10 februari 2012, 09:40:30
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?
Titel: SV: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 februari 2012, 09:51:31
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?

På 1245:an kan du reglera pumphastigheten separat för värme resp vv, vilket kan påverka.

Sedan är det ju så att högre kondenseringstemperatur ger lägre uteffekt -> mindre delta.
Titel: SV: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 10 februari 2012, 09:52:25
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?
Ja, eftersom när den gör varmvatten så gör den det med sämre COP, verkningsgrad, och då förmår den inte suga ut lika mycket värme ur KB som när den gör svalare värmebärare. (En annan sak som skiljer är att kompressorn behöver mer el när den gör varmt vatten vilket man ser om man har separat elmätare).

(Man kan dock inte sätta KB-hastigheten individuellt för de olika driftfallen, bara värmebärarpumpen)
Titel: SV: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: wendtan skrivet 10 februari 2012, 10:07:25
Tackar för svar, då kommer föjdfrågan, hur vet man vad som är lämplig inställning för cirkpump vv körning?
Titel: SV: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 februari 2012, 10:08:09
Ah, missade att det var på KB-sidan.
Titel: SV: Lägre delta vid vv körning?
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 10 februari 2012, 10:19:40
Tackar för svar, då kommer föjdfrågan, hur vet man vad som är lämplig inställning för cirkpump vv körning?
Manualen säger 8-10 graders delta för varmvatten tror jag. Så i mitt mitt fall (6kW) så sänkte jag hastigheten till 20% ungefär (40% som var standard gav lågt delta, kommer dock inte ihåg nu exakt vilket delta jag har med 20%). Deltat minskar lite under en VV-körning (högst i början, effekten på pumpen sjunker med varmare vatten) så jag gissar att om man har 8-10 delta i början av körningen så är det väl lagom.