Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« skrivet: 26 januari 2010, 22:02:50 »
Hej
Försöker hjälpa min granne med hans pump som strulat ett tag.

Felet är att kompressor del aldrig startar fast behovet finns -740 gradminuter tror jag.

Å tappar man varmvatten så behovet kommer där växlar ventilen ligger för varmvatten typ 10sek.

Enda chansen att få värme är att slå över den på drift med enbart elpatron = dyr drift.

Och som sagt inga larm på displayen!!

mvh Magnus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 22:12:54 »
Har ni provat med "norsk reset", stäng av VP:n och stäng arbetsbrytaren. Sätt igång igen och se om den tuffar igång?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Movinhead

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 22:31:34 »
Japp Norsk reset är testad!
Även inkomande faser är uppmätta och OK.

//Magnus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 09:01:10 »
Enligt denna sitter det ett överhettningsskydd till kompressorn (F11), öppna och kolla om du hittar den.

http://www.energicenter.com/downloads/villa-el.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 10:08:21 »
I menyn hittar du VV Pressostat, 0/1
Den står nog på 0 här. Den har hakat upp sig
Vattenglaset är halvfullt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!