Blev tvungen att stänga av pumpen (LVE09) över natten. Nu, på morgonen försökte jag starta den på nytt (temperaturen i tanken var 25 grader), den gick igång men kom bara till mellanläget och stängdes av. Fick F6 på displayen men hittar inget om detta i manualen. Man får vänta några minuter så går det att starta pumpen på nytt men proceduren upprepas hela tiden. Klarar man att lösa detta utan fackman?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F6 felet
« Svar #1 skrivet: 27 april 2013, 16:56:37 »
Har ingen aning, men gissar att cirkpumpen inte snurrar, det är rätt vanligt att de inte orkar igång efter att ha stått still ett tag.
Om du öppnar den stora muttern längst bak på motorn ser du om axeln snurrar.
Om den inte snurrar, stäng av strömmen och dra den framåt/bakåt med en mejsel eller skruvdragare.
(Backa inte så länge, pumphjulet kan gängas av)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad egonius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F6 felet
« Svar #2 skrivet: 27 april 2013, 17:48:04 »
Tack Rickard för det snabba svaret, din gissning kan stämma, jag ska göra ett försök på en gång.

Utloggad egonius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F6 felet
« Svar #3 skrivet: 27 april 2013, 18:10:30 »
Det gick fort. Jag öppnade cirk.pumpen och den snurrar. Det känner man också när man startar v.pumpen. Den startar på lågvarv, sen tar den sig till mellan och så backar den efter ett par minuter för att stanna helt - F6. Cirk.pumpen slutar också men jag kan inte avgöra om den stannar först och så stänger elektroniken v.pumpen eller om det är tvärtom - elektroniken stänger av allting.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: F6 felet
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2013, 05:39:56 »
F6 brukar vara för inverter kortet i utedelen. Finns lite på forumet om det.
Jag skulle kolla efter fukt, dåliga anslutningar, givare i första hand. Skulle du göra det själv ska du tänka på att det kan finnas spänning kvar i kondingarna så var försiktigt.

Utloggad betong81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Nyfiken i en strut!
SV: F6 felet
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2013, 05:23:25 »
Det är hötryck den löser på, luft eller smuts i filtret!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!