Nyinstallerad 1255
Kan bara säga att jag hittills efter en månad är helnöjd med min 1255. Den sköter sig bra och helt plötsligt så
har vi varmt även i källaren som är inredd, den gamla tappade effekten vid -5. Har -15 ute och den släpper ut +47 just nu på radiatorerna, ingen tillsatsvärme är vald, och den jobbar lungt, inte alls på fullt varv. Har ännu inte koll på förbrukningen, men kan inte vara värre än den som jag kastade ut, Co2 9kW, som i detta läge bara skulle gå på el. Finns ingen anledning att logga eller pilla på den som det ser ut nu. Varmvattnet räcker till utan problem, vill man ha varmare, finns ett lyxläge att välja. Helnöjd än så länge. tOOmten

Utloggad Rickepip

  • Montör
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Vaillant geoTHERM plus 10kW
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2015, 17:59:57 »
Vad är det för kompressor typ pÃ¥ f1255?  Är det copeland scroll?

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2015, 20:18:38 »
Mitsubishi 5150 står det på min 1255. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #63 skrivet: 01 december 2016, 17:34:05 »
Är det någon som vet vilken typ av givare Nibe använder i 1250? tänker närmast på GT1 KBin. Kan det vara ett NTC 4,7kohm
Givaren visar alltid runt 22grd.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #64 skrivet: 04 december 2016, 11:20:13 »
Har nu själv hittat på JS Energis hemsida att det tydligen är en 3,3kohm NTC.
Troligtvis WISHAY i serien NTCLE100E3
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #65 skrivet: 24 juni 2018, 07:50:19 »
Installerade en fläktstyrd CTC V35 år 2004 och var nöjd med den. Gick åt c:a 40 m3 ved i tremeters längder per år.
Installerade en NIBE Figter 1250 år 2011 och har varit/är mycket nöjd med den. Den kostar inte mer i EL per år än vad veden kostade. 10-12.000 kronor. Elpriset har varit lågt denna tiden. (Lågt och lågt. Allt är relativt.)
Nu i vintras lade dock NIBE:n av. Givetvis när vi fick snöstorm och kallt här på Österlen. Reparatören kunde ej komma på en vecka så det blev till att frysa och samtidigt konsumera mycket EL. Det visade sig vara en temperaturgivare för köldbäraren. Enligt reparatören så har denna inget med styrningen/driften att göra utan är bara till för att visa returtemperaturen i displayen. Den visade omkring 25 grader. Men sedan fungerade maskinen så jag undrar givetvis.
I maj månad var det så dags igen. Automatsäkringarna till pumpen löste ut samtidigt som huvudsäkringarna small så det rykte. Det tog tre veckor att få den reparerad. Det var invertern. Som väl är så har jag den försäkrad i Arctic så det kostar mig inte en krona.
Ville bara berätta detta men undrar samtidigt om det är "normalt" med så pass, i mitt tycke, långa servicetider.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #66 skrivet: 25 juni 2018, 07:34:25 »
Jag skulle vilja säga att det nog är vad man får räkna med, speciellt om det inträffar när det är riktigt kallt och "alla" får problem.
Graden av väntetid avgörs nog av mängden övertid som servicefirmorna jobbar, om jag får gissa.
Sen finns det alldeles säkert olika företag som prioriterar service/reparationer högre och erbjuder snabbare handläggning än andra, så det kan ju vara stora lokala skillnader också.
De flesta företagen vill nog gärna ha några veckors jobb inbokade på sina anställda om det är möjligt, att ha en eller flera gubbar som bara väntar på felanmälan skulle nog bli för dyrt helt enkelt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gasgaraget

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #67 skrivet: 05 juli 2018, 22:28:41 »
Lite dåligt av en reparatör och inte veta att kb-givarna styr KB-pumpens varvtal på 1150/1250. Men det är min erfarenhet med att reparatörerna inte har full koll på styrdatorn samt inverter.
« Senast ändrad: 06 juli 2018, 13:12:34 av gasgaraget »
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #68 skrivet: 28 augusti 2018, 07:49:19 »
Då var det dags igen. Tredje gången på ett halvår. I april när det var som kallast var det en tempgivare som ej fungerade. I maj när det var som varmast så pajade invertern. Nu när det börjar bli kallare ute så visar det sig att värmen ej fungerar. Maskinen fungerar f.ö. och visar inget larm i displayen och visar riktiga temperaturer i displayen. Cirkulationspumparna fungerar men ingen värme ut till radiatorer och golv. Kollat smutsfilter och kranar, allt OK. Väntar nu på reparatören.
Har haft värmepumpen i 7 år nu och är mer än nöjd. Har fungerat perfekt. Har nog bara haft lite otur nu. Tror fortfarande på Nibe.

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #69 skrivet: 30 augusti 2018, 08:48:03 »
08:30 idag hoppade kurvorna på min logger till. Har fått bytt motorn till trevägsventilen. Den hade bränt.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #70 skrivet: 30 augusti 2018, 08:50:42 »
SÃ¥ bra!
Men för ordningens skull
Varför hade den bränt?
Och vad gör man för att förhindra det i framtiden?
« Senast ändrad: 30 augusti 2018, 08:52:18 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #71 skrivet: 30 augusti 2018, 15:10:44 »
Reparatören visste inte detta. Han sade att samma modell på motor sitter i de flesta av Nibes modeller och att det inte är ovanligt att den behöver bytas. Jag undrade då om det inte kan vara så att trevägsventilen kanskke kärvar och behöver bytas också. Fick ej detta bekräftat dock.
Framtiden får utvisa.
Jag är tacksam att jag tecknade en tilläggsförsäkring hos Arctic för 1000:-/år efter år sex. Har då alltså tre år kvar som jag kan förlänga denna.

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #72 skrivet: 01 september 2018, 09:53:42 »
Något har hänt efter senaste servicen (se ovan).
Varmvattnet blir max 33 grader.
Kompressorn går en kort stund ungefär varje halvtimme. Då går radiatorvärmen fram upp till c:a 58 grader.
Sedan planar kurvorna snabbt ut och både golv och radiatorvärme fram o retur blir 27 grader.
Hmmmm?
I meny 9.2.14 kan jag välja att göra en fabriksinställning. Kan det vara fel?
Vad kan hända? Vad behöver jag tänka på mer än säkringsstorlek, förskjutning värmekurva och kurvlutning?
Jag har inte "pillat" på något speciellt i menyerna.
Kan detta vara trevägsventilen? Att den står på värmebärare hela tiden?
Då hjälper ju inte en fabrikksåterställning ändå.
Kanske skall vänta på reparatör nästa vecka.
No big deal men ändå lite irriterande.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #73 skrivet: 04 september 2018, 06:58:19 »
Han har satt på ställdonet fel på ventilen, det är lätt gjort.
Ring och be honom komma tillbaks.

Att temperaturen på framledningen stiger till 58 grader innebär att du inte får nåt flöde ut till radiatorerna, vilket troligen beror på att alla termostater är stängda då det är för varmt i huset som det är.
Värmepumpen "tror" den gör tappvarmvatten, men vattnet tar sig varken in i beredare eller ut i radiatorkretsen vilket innebär att värmepumpen stoppar på driftpressostaten (tror jag).
Att låta värmepumpen gå på detta sätt någon längre tid är ingen hälsokur för kompressorn.
« Senast ändrad: 04 september 2018, 07:01:02 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1250 : Officiell tråd!
« Svar #74 skrivet: 04 september 2018, 13:33:48 »
Två kablar blev satta på fel stift vid senaste reparation.
Fungerar nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!