min sista mening avsåg TS mätningar av radiatorerna. Om dessa är dunderkalla när värmepumpen kör igång så kommer deltat kanske bli lite missvisande.
Ja, om man mäter på radiatorerna blir det stora individuella skillnader, men när man gör den där typen av mätningar, för att utvärdera uteffekten är det ju viktigt att man gör det så nära varma sidans vvx som möjligt för att få bort alla andra potentiella störkällor.Mäter man före/efter värmepump så skall det bara vara flöde som avgör, inget annat.I princip är det då bara flödeshastigheten, tiden det tar för radiatorvattnet att lämna kalla sidans tempgivare, passera vvx och elpatron och komma fram till varma sidans tempgivare + tempgivarnas tröghet som avgör när man kan få ett exakt värde att notera.Temperaturnivå, energibehov, utetemp och effektbehov saknar helt betydelse.
utan decimaler kan vi då säga att ditt flöde är 0,24lps (Grovt utan decimaler på deltat så klart) (8kw / 8k / 4,18) som stämmer med steget som hade: delta 3k * 0,24 * 4,18 = 3kw har man inga decimaler är ett värde som tippar över indikativt att det ligger i den övre/undre regionen beroende på hur det tippar. Men oavsett vilket så kan du alla fall konstatera att pumpen verkar ge det den skaNice!!