GT8 värmebärare ut 63.7°GT9 värmebärare in 43.9°
Jag tänkte tillägga lite om de element jag har.2 st är utbytta av tidigare ägare på 70 talet. Upplever att dessa är mycket tunnare samt bör då ha snabbare genomströmning av vatten kan detta påverka?Kanske skall stänga av dessa för att kolla vad som händer.När det gäller mina termostat ventiler så har jag skruvat ut dem kollat piggen att den inte är intryck. Och valt att inte skruva på termostaten så att den påverkar. Utan den står helt öppen. Elementen varma till heta i ovankant, svalare i nederkant men ej kalla.GT8 värmebärare ut 63,7° är när tillskottet har gått in. Detta är tempen som går ut till radiatorerna//jocke
Min reaktion är du har för hög temp på Gt8 och diff till Gt9 är hela 20 grader. Det borde vara max 10 gr.
Tack alla...Har fÃ¥tt upp tempen i huset. Jag ökade farten pÃ¥ den externa cirkulationspumpen.Sänkte finjusteringsvärdet till 0. Knäckte kurvan lite i 0° och -5° och -10°.De tunnare elementen strypte jag till ca 50%. (därmed gÃ¥r varmvattnet trögare igenom dessa)Nu är frugan pÃ¥ bättre humör. Jag har det lugnare.Tack igen för värdefulla tips.//Jocke Â