Tillbaka till förrådet och el'en, som sagt varmbonat garage och förråd, snålade..(tyvärr) och drog 1.5kvm 5 ledare mellan villa och garage, och anslöt denna via villans central och hela huset går på JFB, endast förrådet är helt klart, med 3 st uttag och bel uttag i taket, allt är frid och fröjd om alla uttag är obelastade, men tänder jag armaturen i taket löser JFB ut ( helt ny armatur) stoppar jag en belastning i nåt uttag så löser den..!

Tanken var att en fas skulle mata garaget den andra förrådet och den tredje utebelysning, men likadant på alla 3 faser, så kabeln kan ju ej vara skadat mellan villan och garaget, alla 3 faser har egen snabbsäkring i centralen, och nolla och jorde ligger på respektive plint.

Vad händer? Ska testa ohm mäta, några ide's..??
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nolla...!!!
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2011, 16:30:59 »
Låter som typiskt fenomen som uppstår om nollan och jorden är sammankopplade efter jordfelsbrytaren.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nolla...!!!
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2011, 16:32:47 »
Kanske dags att ringa en elektriker det är farligt med el om man inte vet vad man gör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad BiggerDigger

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 631
  • Karma +0/-0
  • vedeldare
SV: Nolla...!!!
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2011, 16:45:19 »
Kanske dags att ringa en elektriker det är farligt med el om man inte vet vad man gör.

Håller med, om man inte vet vad man gör med el så låt bli. El kan döda, och har gjort det förrut.

 När man lagar elektronik sÃ¥ ansluter man sig till en skyddstrafo, som gör att man inte är utsatt för samma risker som ström frÃ¥n ett uttag i väggen.

Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nolla...!!!
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2011, 16:46:53 »
Har du kopplat så nollan från garaget går igenom JFB och inte direkt till PE skenan ?

Låter som att när ström flyter där ute tar det fel väg tillbaka och så får du summafel i JFB så att den löser.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nolla...!!!
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 16:54:47 »
Alla faser har egen säkring, och nolla ligger på centralens nolla och jorden ligger på centralens jord..alltså åtskilda, eller hur menar du..?

Jobbar med el dagligen, men utan Nolla, 10kv till 145kv, har enklare behörighet ej Allmän../
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad karaff

  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nolla...!!!
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2011, 16:59:46 »
Det jag menar är att det du har i garaget måste ha en nolla som går igenom JFB, precis som alla andra förbrukare du har kopplade över JFB, jorden måste gå separat till PE skenan, precis som i huset.

All ström som matas ut från JFB måste returneras genom JFB, annars får du induktion i "trafon" som sitter i JFB och då löser brytaren. Tänk tångamperemeter, mäter du över 3 faser så får du inget utslag, mäter du över en fas får du utslag.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nolla...!!!
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2011, 17:08:34 »
Kan du ha kopplat nolla och jord fel någonstans, så att nollan passerar jfb ut till förrådet, men allt går i jordledaren tillbaks?

Om takarmaturen har drossel kan du ju ha ett jordfel i drosseln, och då kan du kanske få övergång till jord via armaturen p.g.a. den klena kabelarean.

Prova koppla ur takarmaturen och se om det funkar då.
« Senast ändrad: 07 juli 2011, 17:10:36 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nolla...!!!
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2011, 19:39:42 »
Har du kollat riktigt noga att nolla och jord inte ligger ihop någon stans? lossa på nolla och jord och mät (med säkringarna urskruvade) motståndet ska vara oändligt, är det inte det gå till garaget och lossa nollorna och jordarna och mät mellan dom, varje "kabel" för sig. Ligger nollan och jorden på rätt ställe i den matande centralen är det 99,9% säkert att nolla och jord har kontakt om JFB löser ut
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nolla...!!!
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2011, 19:58:40 »
Tänkte lite till och löste problemet, öppnade centralen och tittade igen, längt upp i centralen sitter nollplint och jordplinten dit alla förbrukar är kopplade, sen på kanten sitter en nollplint med inkommande nolla samt JFB till Niben och JFB till resten av centralen och öven energimätaren för Niben, på denna plint hade nollan till garaget hamnat..! En låg lite för nära till hands.. huvuddunk och rätt färg :)

Nu funkar det, tack för ni funderade..

/A
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!