Kompressorn kan köra i ca 15-20 min, sen tar den en paus på ungefär samma tid, sen kör den igång igen. Alltså det blir ju en 3-4 ggr start/stopp i timmen./Magnus
Min pump har startat 27 ggr och gått 11 timmar och 20 minuter senaste dygnet, den går alltså ca 24 minuter och står runt 28 minuter innan nästa start.Pumpen har som mest antal starter vid den här tiden på året, under sommaren startar den bara ett par ggr och när det blir kallare går den flera timar i sträck och gör bara ett fåtal starter.Jag tror inte att du behöver oroa dig för antalet starter, det kommer snart att ändra sig.
Har den mekaniska frånluften kommit till nyligen, eller har du ökat flödet?
Just denna årstid när det är kallt, fuktigt, blåsigt och det inte finns någon snö på marken/taken som hjälper till att isolera huset så kan det gå rätt mycket energi, mer än man tror.Om du dessutom ökar frånluften så går det ännu mer...Öka gradminuterna med 50% och se hur många starter/dygn det ger dig, jag brukar rekommandera ca 15-20 starter/dygn som mest.Just vid temperaturer runt 0 till -5 grader har du som flest start/stopp på din pump.