Författare Ämne: Ska det vara sÃ¥ här?  (läst 2255 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sylta nr1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Ska det vara så här?
« skrivet: 30 mars 2016, 21:55:23 »
Varför beter pumpen sig så här?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ska det vara så här?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2016, 22:03:14 »
Ser ut som legionellakörning, inträffar detta varannan vecka?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Ska det vara så här?
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2016, 05:47:10 »
Varför beter pumpen sig så här?
Hej! Är det en G3 du har?Verkar som den har kört varmvattenkörning och inte räckt till så den fick köra igen och då kan det stämma om du exempel har fyllt ett badkar men kurvorna ser lite konstiga ut.Kan ju vara som Carl N är inne på men har inte sett det fenomenet innan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ska det vara så här?
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2016, 06:39:50 »
Jag håller med om att det ser ut som tappvattenvärmning efter att varmvattenberedaren blivit helt tömd, det kan då krävs två körningar innan allt vatten i tanken värmts upp.
Det som ser knepigt ut är den där driftscykeln efter sista varmvattenkörningen, där ser det ut som att värmepumpen producerar kallare och kallare vatten ju längre den går, mycket ovanligt.

Som jag tolkar det stiger även framledningstempen under kompressorn stilleståndstider, ett mycket ovanligt händelseförlopp.

Kör du värmebärarpumpen intermittent, så den står still när kompressorn står still?
Om inte så kan det vara tappvarmvatten som värmer radiatorsystemet p.g.a. läckage i trevägsventilen som växlar mellan värme och tappvarmvattendrift.
Ett sånt läckage ger många start och stopp för tappvarmvatten,försämrar COP och förkortar värmepumpens livslängd rätt rejält.
Normalt har man 4-6 starter/dygn för tappvarmvatten, hur många starter för tappvarmvatten har du om du tittar på en veckograf?
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 06:43:21 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ska det vara så här?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2016, 07:42:59 »
Jag ändrar mig, utsendet på kurvan tyder snarast på dålig cikulation.
Det ser snarast ut som att kompressorn kör igång utan att vattnet cirkulerar ordentligt.
Jag vet inte varför HP inte löser men det ser sen ut som att cirkulationen till slut kommer igång, först en liten sund självcirkulation och sen normal cirkulation.
Jag skulle lufta grejerna och kolla trycket, och är detta OK sÃ¥ är det nÃ¥tt troligen problem med cirkpumpen.  :-\
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 07:49:46 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ska det vara så här?
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2016, 07:46:42 »
Jag tycker också det ser ut som att växelventilen inte stänger som den skall.
Jag vet inte hur styret i dom där funkar, men i min VP värms vattnet alltid till 65 grader om elpatronen av nån anledning skulle behöva gå in och stötta.
Om det är så att växelventilen kärvar så kommer den ha problem att värma varmvatten, så efter en stund kommer den att koppla in elpatronen för att hjälpa till.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!