Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Reglersystem Nibe Split  (läst 125772 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #180 skrivet: 15 maj 2011, 09:47:29 »
VB-diff till 10 (vilket är max. föreslagna 14 går inte)

Oj....äldre bergpumpar hade 13 som fabriksvärde och var justerbar till max 25.


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #181 skrivet: 15 maj 2011, 10:01:05 »

Tror du ska in i meny 9.3.12 och peta istället för meny 9.6.7.


Utloggad covet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #182 skrivet: 16 maj 2011, 06:39:45 »

Tror du ska in i meny 9.3.12 och peta istället för meny 9.6.7.



Japp, det har du helt rätt i. Insåg det igår och testade att dra upp VB diff VP (9.3.12) till 15.

Resultatet blev att pumpen tar längre tid på sig att hämta hem underskottet, den varvar ner ganska rejält efter uppstart. Med börvärde på 30 grader lade den sig på ca 35 grader. Verkar som om returtempen gått upp någon grad sedan igår, kan innebära att tiden mellan starter minskar något. Dock, det mest intressanta blir att läsa av förbrukningen idag. Pumpen har gått betydligt mer än innan. Återkommer om detta snart.
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #183 skrivet: 07 oktober 2011, 22:16:27 »
Hej!
Har precis fått min split installerad och håller på att börja på inställningen.
Har läst Jonas eminenta guide som jag tänkt att ha som ledning men har hakat upp mig på ett par saker som jag vill försöka få rätt på innan dess.
Vill först och främst veta ungefärligt mellan vilket område Cirkpumpens frekvens skall ligga.
Har ett delta T på max 4 grader (15 grader ute på dagen och 9 nu på kvällen) med samtliga element öppna och 65-50Hz på pumpen.
Ofta så ligger DT på 0.2-0 grader.
Nu har jag stängt alla element som ligger närmst och är minst utan att få upp tempen på de största i den ovanvåningen av huset (hus med källare) vid 60 Hz och 3 graders DT.
Sänker jag hastigheten på pumpen får jag ju inte ut samma effekt till radiatorerna och kan inte få upp tempen.
Tips eller reflektioner?
Obs! jag har avluftat.:-)
Arbetar dagligen med styrsystem och Reglerteknik för värmesystem och värmeproduktion och kan inte begripa hur de lyckats göra sitt system så onödigt komplicerat.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #184 skrivet: 29 oktober 2011, 22:04:53 »
Med dessa utetemperaturer har jag ca 6 grader dT vid 25% cirkpump och 25Hz kompfrekvens och ca >15 grader dT om
kompresorfrekvensen går upp till 75 Hz (händer endast när jag brutalt ändrar innetemp vid denna årstid). Med de fakta
du har givit i övriga trådar misstänker jag att din pump ger för låg effekt pga. för lite köldmedia - det har hänt fler
Splitägare.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #185 skrivet: 29 oktober 2011, 22:50:58 »
Jag innehar kylcert kategori 1 och kylkillens vaccumsugning och fyllning tog på tok för kort tid för att ha varit fackmannamässig enligt regelverket.
Med andra ord, det var inte 3 mbar eller läcksökning som gällde.
Själv brukade jag suga ner till 20mbar och vänta i 1 timme för att se om trycket steg.
Om det gjorde det så finns 2 alternativ, antingen vatten i systemet som förångas (därav inte lägre än 20mbar) eller läckage.
Prova suga ner till 20mbar igen och vänta.
Om trycket ökar då är det otätt eller fortfarande fukt i systemet.
Prova efterdra och fortsätt tills systemet är tätt.
Och efter påfyllning noggrann läcksökning.
Inte speciellt svårt att få bort fukt och kontrollera tätheten, men det är lathet och snålhet (tiden) som får kyltekniker att ta genvägar och ge hela sin bransch dåligt namn.
Jag hade inte tid att övervaka kylteknikern vid tillfället, men det fanns ingen läcksökningsutrustning på plats och hela installationen tog mindre än en halvtimma.
Får se vad som framkommer, återkommer med info.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #186 skrivet: 29 oktober 2011, 23:00:22 »
Läcksökning måste man ju göra enligt lagen. Anmäl firman för miljöbrott och se vad som händer...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #187 skrivet: 16 december 2011, 15:15:39 »
Hej igen!
Har nu börjat lokalisera en del av problemen.
Problemet med dt har förmodligen med radiatorerna att göra och det har jag gått bet på.
Finns att läsa i annan tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45056.0

Sen har jag sett att det är inte avfrostningar maskinen gör vid plusgrader ute utan oljeretursekvens som liknar avfrostningen en del.
Vet inte riktigt om det är onaturligt med ett par av dessa om dagen, men spliten går mycket sällan på mer än minvarv så för att smörja upp så kanske det behövs.
Återigen saknas adekvat funktionsbeskrivning från Nibe.
Tycker det börjar bli dags för en tjatkampanj mot Nibe så de släpper på informationen till ägarna.
För att som Nibe rekomenderar att vända sig till installatörerna är helt meningslöst, de är ointresserade eftersom det efter installationen inte finns ett ekonomiskt incitament för att bry sig och så verkar de tyvärr ofta mindre kunniga än ägarna i allt som inte innebär rör och ventiler.
Och prova att ringa till Nibe för att prata med någon tekniskt kunnig är också slöseri med tid.
Det brukar vara en förvirrad människa som svarar som går iväg för att hämta information och som sedan läser innantill ur samma informationshäfte som vi har.
Bättring Nibe!!!
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad covet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #188 skrivet: 16 december 2011, 17:09:39 »
Oljeretur är något som min också gör när temperaturen ligger omkring 5 grader. Dock gör den detta kanske varannan, var tredje timme ibland. Vet inte om det är normalt, men annars är allt som det skall.

//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #189 skrivet: 05 september 2015, 09:38:10 »
Håller med dig, men det skulle gå att få till mer plug'n'play. Om de spenderade en 50-lapp mer
på processorn och minne samnt några rader programkod skulle vi inte behöva bry oss om kurvor,
parallelfösjutningar, vv perioder, etc. Varför gör man det inte enklare för användarn. Som det
är nu är det både för komplicerat för användaren och installatören.
Tur att man är ingengör, men det är knappt att det räcker. /Jonas

Ps. Sitter allt för ofta framför värmepumpen och försöker förstå hur den fungerar,
     min dotter pÃ¥pekade att jag hÃ¥ller pÃ¥ att bli en värmepumpsvariant av "kaminmannen",
     se
Ds.
Haha jag känner igen det där, kärringen suckar åt mig och kallar mig kaminmanmen med. Haha
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #190 skrivet: 05 september 2015, 20:48:12 »
Tjena jag har en liten fråga angående kyldrift på Nibe split. Om jag förstått rätt är varmvatten slingan i förrådstanken. Om jag nu monterar växelventil för kyla på framledning och slår över på kyla (rätta mig nu om jag har fel) bör man inte kyla ner värmevattnet i förrådstanken då? Och hur blir det då med varmvattnet? Blir inte det kallt då? Mvh Lennart
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #191 skrivet: 09 september 2015, 20:15:26 »
Split kör antingen värme/kyla eller varmvatten.
När du kör värme/kyla så går det inte via varmvattenberedaren.
Vid skifte mellan värme/kyla och varmvatten så finns 3 st ventiler som skiftar läge för rådande produktion, antingen varmvatten till beredaren eller värme direkt till radiatorkretsen.
Beroende på hur ditt system ser ut så är det inte säkert att du behöver någon annan ventil än de som är inbyggda.
Däremot behöver du en arbetstank/volymtank.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #192 skrivet: 09 september 2015, 21:18:01 »
Arbetstank till kylan?
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #193 skrivet: 10 september 2015, 16:57:14 »
I instruktionsboken som medföljer och på Nibes hemsida finns installationsförslag och rekomendationer.
Kolla där vad du behöver.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: Reglersystem Nibe Split
« Svar #194 skrivet: 10 september 2015, 17:06:57 »
Jag har ett utjämningstjärl på 100liter.
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!