Skrivet av: oscarol skrivet 01 maj 2021, 08:40:53
Hej,

Har en EcoEl kopplad till en EcoAir luft-vatten värmepump.  Ska dränera om huset och behöver tillfälligt lossa EcoAir:en och jag funderar om det är något jag kanske kan göra själv.

Som jag förstått så behöver jag göra följande:

1. Ändra inställningen i EcoEl:en från "EcoAir" till "EcoEl". Jag antar att detta bryter strömmern till EcoAir:en och stänger av cirkulationspumpen som pumpar vatten mellan EcoEl:en och EcoAir:en.

2. Stänga av utgående och inkommande vatten till EcoAir :en genom att vrida på kulventilerna som sitter på de två rören på undersidan av EcoEl:en.

3. Tömma ur vattnet som ligger kvar i rören mellan EcoEl:en och EcoAir:en. Hur gör man bäst detta?

4. Lossa de två vattenrören och kabeln på EcoAir:en och lyfta bort enheten.

Är det något jag glömt? Tror ni detta är något man vågar ge sig på själv? (jag är händig men gillar inte att hålla på med vatten).

Bifogar bilder på:

1. EcoEl:en
2. Inställningsfönstret på EcoEl:en
3. De två vattenrören med kulventiler under EcoEl:en
4. EcoAir:en
Titel: SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
Skrivet av: Carl N skrivet 01 maj 2021, 08:53:48
Hej!
1. Stämmer nästan, du måste även koppla loss elkablen till EcoAir för att göra den spänningslös. Slå ifrån arbetsbrytaren före EcoEl innan du gör detta.
EcoAir ska spänningsmatas från EcoEl om allt är rätt gjort, men kolla att det inte finns nån extern elmatning till EcoAir, det går nämligen att göra så med.

2. OK

3. Välj att lossa på rören och töm ut på lägsta punkten, står EcoEl i källaren så hoppas jag det finns en golvbrunn i närheten. Står EcoAir på lägsta punkten så töm ut på marken.

4. Som sagt bör du kolla att det inte finns nån extern spänningsmatning, och EcoEl stänger inte av spänningen bara för att du ändrar inställning, i EcoEl finns bara 3 dvärgbrytare.
Titel: SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
Skrivet av: oscarol skrivet 01 maj 2021, 11:08:41
Tack för svaret!

Ja, jag ska kolla att EcoAir:en verkligen blir spänningslös.

Lägsta punkten för vattenrören mellan EcoEl:en och EcoAir:en är vid röranslutning vid EcoEl:en. Så då är det där jag ska tappa ut vattnet efter att jag stängt av kulventilerna. Noterade att det finns någon typ av ventil på undersidan av EcoEl:en (se bild). Är denna för att tappa ur vatten? Isåfall vehöver jag inte lossa rören vid EcoEl:en.

Titel: SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
Skrivet av: Josth skrivet 01 maj 2021, 11:35:00
Ja det ser ut att vara en urtappningsventil där längst ner så prova öppna den sedan.
Titel: SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
Skrivet av: Carl N skrivet 02 maj 2021, 19:26:52
Jepp, det där är en urtappning, och det finns en gänga under hatten där du kan skruva dit en gardenakoppling och sätta fast en bit trädgårdsslang till närmsta golvbrunn.
Stäng ventilerna uppåt på bilden och lätta på en koppling vid utedelen när du öppnat så kommer det in luft som får vattnet att rinna ut snabbare.
Ser ut som att ventilerna uppåt är ballofix eller liknande, jag tror man kan stänga med en skruvmejsel?
Titel: SV: Lossa EcoAir värmepump för att kunna dräner hus
Skrivet av: Tågråttan skrivet 02 maj 2021, 19:40:58
Har ni uteslutit tanken på att låta den hänga?

Proppat in 2 vinklar i väggen som den kunde vila lite lätt på medans den hänger i ett antal spännband ifrån altanen, men ska altanen rivas så är det ju ingen god tanke.