Pumpen har gått på max tillåten frekvens hela natten, på morgonen ligger den på -1300GM kl1240, men kl1245 har den plötsligt hoppat upp till +100GM och kompressorn stannar, ute temperaturen steg några grader på förmiddagen, och inne temp var hela tiden stabil, varför reagerar den så långsamt,finns det något att göra för att snabba upp förloppet?
Låter konstigt, har du månne Smart Price Adaptation aktiverat? Då kan du få det beteendet.Har du Nibe Uplink?
Nej inte något av det.Har ofta märkt detta beteende vid låga GM den kör för fullt, långt över beräknad framledning och så plötsligt drar GM iväg på plussidan istället.
Kör du med spärrad elpatron förresten?Det kan förklara det ena fenomenet iaf, att den jobbar in i kaklet utan att GM går mot mer positiva värden.
Elpatronen gå in vid -1500 och så lågt var det inte, den gjorde inte varmvatten
Hmm...Har du möjlighet att ansluta F730 med nätverkskabel till Nibe Uplink?
den ska inte nolla gm för att den gör vv, den ska bara inte räkna vidare. Anledningen att den nollar gm kan vara för stor diff framledning. framledningen skiljer 10 grader mer än beräknad framledning, och då nollar den gm direkt.