Har en Calibra och skulle vilja kicka igång varmvatten-produktion tidig morgon. Kan man sätta igång det med enkelt "On" till ett register eller måste man göra det genom att sätta annan starttemperatur ("Start temperature tap water") eller välja växel ("Desired gear for tap water")?
Har kikat lite på https://github.com/gustavstrandberg/ThermiaGenesisSmartControl som (om jag förstår det rät) styr med starttemperatur.
Försöker även hitta vilka register som är "Framledning", "Returledning" och "Framledning bör".
"Framledning bör" - "system supply line calculated set point"?
"Framledning" - "input_condenser_in_temperature" ? Värdet verkar matcha just nu
"Returledning" - "input_condenser_out_temperature" ? Samma här värdet matchar
Tack på för hand!
1)
Genuint intresserad av vad konsumenttjänst har tipsat dig om angående varmvattnet?
Själv förstår jag inte hur
Boostfunktionen funkar öht.
Att det inte skulle gå att styra smart gridfunktionerna med modbus verkar bakvänt!
Jag skulle göra så här:
- läs av VVB viktad temp #17.
- höj startpunkten till något över det
- vänta minst en kvart och ändra tillbaka. Däremellan har VVB dragit igång och kör en minimum tid.
2) Följande register använder jag med varierande frekvens (gick inte att formatera bättre)
VP Driftdata
Device Name Address Type Format
Currently running: 1 InputRegister Int16
Returledning 8 InputRegister Int16
Framtemperatur (Är) 9 InputRegister Int16
UteTemp 13 InputRegister Int16
VVB Övre 15 InputRegister Int16
VVB Nedre 16 InputRegister Int16
Framtemperatur (Bör) 18 InputRegister Int16
Calculated demand (heat) 30 InputRegister Int16
Condenser circulation pump speed (%) 39 InputRegister Int16
HGW supply line 45 InputRegister Int16
HGW mix valve position (%) 47 InputRegister Int16
Compressor speed (%) 54 InputRegister Int16
Tillsatsvärme 67 InputRegister Int16
Room temperature sensor 121 InputRegister Int16
VP Styrning
Device Name Address Type Format
Comfort wheel 5 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 1 6 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 2 7 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 3 8 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 4 9 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 5 10 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 6 11 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 7 12 HoldingRegister Int16
VP Styrning Ovanlig
Device Name Address Type Format
HGW regulation control signal 223 DiscreteInput Bool
HGW Enable 6 Coil Bool
Enable flow switch/pressure switch 7 Coil Bool
Varmvatten 8 Coil Bool
Värme 9 Coil Bool
Compressor temporarily blocked 60 InputRegister Int16
Operational mode 0 HoldingRegister Int16
Stop temperature tap water 23 HoldingRegister Int16
Tillsatsvärme Av/På 321 HoldingRegister Int16