Jag var in och kollade historiken över statusen på pumpen och såg att det var en del "felmeddelanden" den senaste tiden...

2021-04-13 09:00:19  Hög kondensor ut-temperatur.

2021-04-04 00:28:11  Hög kondensor in-temperatur.

2021-03-20 00:28:30  Hög kondensor in-temperatur.

2021-03-06 00:30:44  Hög kondensor in-temperatur.

2021-03-03 14:17:04  Maxtemperatur ut frÃ¥n värmepumpen överskriden.

2021-03-02 11:57:22  Maxtemperatur ut frÃ¥n värmepumpen överskriden.

Det har aldrig varit nåt larm på pumpen, utan jag var in och kollade historiken och fick se det nu.

Nån som vet vad det innebär?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 13 april 2021, 10:02:56 »
Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.
Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.
Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll pÃ¥, men det kan bero pÃ¥ att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering fÃ¥r ner kompressorns uteffekt och dÃ¥ hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ?  dontknow
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #2 skrivet: 13 april 2021, 11:36:29 »
Det är fel som ska åtgärdas om de återkommer (enligt nibe). Men de brukar ofta höra ihop med varmvattenkörning. Ju äldre pump desto oftare kommer meddelanden på de pumpar jag sett.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #3 skrivet: 13 april 2021, 11:55:38 »
Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.
Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.
Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll pÃ¥, men det kan bero pÃ¥ att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering fÃ¥r ner kompressorns uteffekt och dÃ¥ hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ?  dontknow

Jag vet att det inte är nåt larm. Såg du inte min ämnesrublik, "Informationsmeddelande Nibe F1255"..?!

Om hög kondensor ut dyker upp efter varje legionellakörning så borde jag ha sett informationsmeddelandet om det tidigare, då pumpen är 1,5 år och jag är övertygad om att det är gjort legionellakörningar flertalet gånger under den tiden, men jag har som sagt aldrig sett det meddelandet tidigare.

Men om hög kondensor ut beror på legionellakörning och att det dyker upp efter varje körning, vad är då "Hög kondensor in" för nåt?

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #4 skrivet: 13 april 2021, 11:57:10 »
Det är fel som ska åtgärdas om de återkommer (enligt nibe). Men de brukar ofta höra ihop med varmvattenkörning. Ju äldre pump desto oftare kommer meddelanden på de pumpar jag sett.

Pumpen är bara 1.5 år, så den är ju inte speciellt gammal...

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #5 skrivet: 13 april 2021, 13:00:51 »
På min 1245-8 i fritidshuset får jag hög kondensor in vid varje legionellakörning, så har det varit från start.
Hög kondensor ut, har jag aldrig sett på denna.
Men det sitter kanske en givare på kondensor in och en på kondensor ut?
Uppkommer de vid annan tidpunkt än legionellakörninen/extra varmvatten så ska man nog reagera.

Maxtemperatur ser däremot inte ut att höra ihop med legionellakörningen, så kolla upp varför detta händer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #6 skrivet: 13 april 2021, 19:00:08 »
Pumpen är bara 1.5 år, så den är ju inte speciellt gammal...
Det är runt den tiden det brukar börja tyvärr. Har du uppdaterat programvaran i den någon gång? Har tänkt på om det kan vara en orsak till meddelanden ibland, om nibe ändrat något i programvaran.

Farsan får mest hög kondensor in temperatur samt Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
Lite olika benämning på det andra, men på farsans betyder det att kompressorn kör värmen allt vad den kan typ 63 grader i framledning men den skulle behöva ännu mera för den har inte gjort legionella klart än.

Ditt larm betyder (333)
Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #7 skrivet: 14 april 2021, 07:00:10 »
Det är runt den tiden det brukar börja tyvärr. Har du uppdaterat programvaran i den någon gång? Har tänkt på om det kan vara en orsak till meddelanden ibland, om nibe ändrat något i programvaran.

Farsan får mest hög kondensor in temperatur samt Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
Lite olika benämning på det andra, men på farsans betyder det att kompressorn kör värmen allt vad den kan typ 63 grader i framledning men den skulle behöva ännu mera för den har inte gjort legionella klart än.

Ditt larm betyder (333)
Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Jag har inte uppdaterat programvaran, jag har 9172R2. Såg att det finns en ny tillgänglig (9240R3) men den har jag inte laddat ner.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2021, 15:41:07 »
Jag var in på Nibe Uplink och kollade på Informationsmeddelanden som jag fått och såg då ett nytt meddelande som jag inte sett tidigare...

"Tillfälligt skyddsstopp inv."

NÃ¥n som vet vad det betyder?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2021, 15:56:24 »
Låter som invertermodulen håller på att bli överhettad...
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2021, 19:54:42 »
Jag var in på Nibe Uplink och kollade på Informationsmeddelanden som jag fått och såg då ett nytt meddelande som jag inte sett tidigare...

"Tillfälligt skyddsstopp inv."

NÃ¥n som vet vad det betyder?
Inget farligt enligt nibe då jag frågade, precis som alla andra meddelanden…

Farsan har samma meddelande både före och efter byte av inverter.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2021, 10:48:06 »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #12 skrivet: 08 december 2022, 10:52:17 »
Återupplivar tråden lite...

Jag har dom senaste dagarna fått 3 st Informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv." på pumpen. Dels i måndags (2022-12-05 kl. 16:59:07) sen i igår onsdag (2022-12-07 kl. 18:16:13 och även kl. 22:24:08).

Vad kan det bero på och är det nåt man ska vara orolig över?

Elleverantören var där och bytte elmätare i måndags (2022-12-05) och stängde då av strömmen i ungefär 15-20 minuter. Kan det bero på nåt sånt?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #13 skrivet: 08 december 2022, 11:42:07 »
Återupplivar tråden lite...

Jag har dom senaste dagarna fått 3 st Informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv." på pumpen. Dels i måndags (2022-12-05 kl. 16:59:07) sen i igår onsdag (2022-12-07 kl. 18:16:13 och även kl. 22:24:08).

Vad kan det bero på och är det nåt man ska vara orolig över?

Elleverantören var där och bytte elmätare i måndags (2022-12-05) och stängde då av strömmen i ungefär 15-20 minuter. Kan det bero på nåt sånt?
Om pumpen gick då elen bröts, ja
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Informationsmeddelande Nibe F1255
« Svar #14 skrivet: 08 december 2022, 12:05:29 »
Om pumpen gick då elen bröts, ja

Ja, pumpen var igång.

Men vad beror det på att det kom flera stycken inom bara nån dags mellanrum? Det har varit "tillfälligt skyddsstopp inv." några gånger tidigare också, men då har det varit flera månader mellan gångerna, nu var det ju bara 4 timmar mellan dom 2 senaste gångerna..?!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!