Skrivet av: emilove skrivet 15 februari 2013, 19:17:33
Tjatade till mig en 10kw pump fast rörisen sa 8kw
Har runt 20 starter/dygn förutom vid kyla runt -10 då får jag lite färre starter.
Kommer min pump dö i förtid?
Har planerat en arbetstank men inte fått ur tummen.
Läge att agera?
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 februari 2013, 19:22:09
20 starter per dygn är helt ok men kolla så den inte värmer mycket över bör eller har stor diff mellan in ut vp om det är ok finns (nästan) ingen anledning till tank.
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: emilove skrivet 15 februari 2013, 19:35:47
Vintertid så plockar hgw ner framledningen , ligger 5 grader över bör vanligtvis.
Värre vår och höst då sticker det mot 10° när inte hgw går in.
Undrar om antal starter då svärfar blivit rekommenderad en 8a i ett hus som jag
tycker behöver en 10a.
Vill ju inte lura honom att skaffa för stor pump.
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 februari 2013, 20:24:34
Om den blir för stor kan han ju skaffa en tank men det kostar ju naturligtvis en del extra.
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 februari 2013, 21:33:24
Jag tycker 10 grader över börvärde är för mycket men det är ingen katastrof sänker troligtvis copet lite bara för du kollar väl i slutet av en värmekörning.
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: emilove skrivet 15 februari 2013, 21:41:11
Har en elmätare på pumpen,
Den tog 5500kw  på ett år så coopet är jag inte orolig för
det är livslängden med 20 starter som stör mig.
Ps
Har du kollat nyllet på facebook
Titel: SV: 20 starter/dygn året runt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 februari 2013, 08:43:24
20 starter är inga problem nått sånt skulle jag lagt mig på även med tank för att få lite bättre drift på vp jag har visserligen mindre än 20 starter men kanske 12-15 men jag har mycket vatten.