« skrivet: 19 november 2004, 12:39:48 »
Pumpen drog 1500W vid -12 grader och det fanns fortfarande lite att ge.
Satte den på high power så skickade den på ytterligare 400W...
Kan man klara 100kvm utan element ned till -15 tro, kanske får svaret inatt...
« Senast ändrad: 19 november 2004, 17:22:15 av Mike »

Utloggad Dogbert

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:-12 och ännu inga element igång.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 19:28:13 »
Här är det ca -7,5 (fråga inte hur jag kan ha två siffrors noggrannhet :-)

och VPn verkar gå på max. Dvs den ligger och fladdrar på drygt 1,3 kW.

Temperaturen är ok i de viktigaste delarna men har gått ned mot 19 grader i avkrokarna. Så man får säga att den inte riktigt orkar med nu. Jag försöker värma runt 140 m2 så jag känner mig mycket nöjd med resultatet.

Enligt mina beräkningar så borde den klara fram till -5 -6 så det ser ut att stämma. Men det skulle sitta bra med mer mätdata. Och dagar runt -5 lär vi väl få.

Intressant är att mina beräkningar visar på en cop på drygt 3, men enligt franska testerna skulle det ligga på drygt 2.

Utloggad brkn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
Re:-12 och ännu inga element igång.
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 19:54:07 »

Enligt mina beräkningar så borde den klara fram till -5 -6 så det ser ut att stämma. Men det skulle sitta bra med mer mätdata. Och dagar runt -5 lär vi väl få.

Intressant är att mina beräkningar visar på en cop på drygt 3, men enligt franska testerna skulle det ligga på drygt 2.


Hur räknar man ut sitt COP-värde?
Jag är helt grön på det här.

Mitsubishin ligger runt 550 - 650W/timmen och -4 är det bra?
Värmer hela huset på 75m2 och byggår -63.
Fattar inget - då är det stabilt!

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2497
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
Re:-12 och ännu inga element igång.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 20:58:49 »
Här är det ca -7,5 (fråga inte hur jag kan ha två siffrors noggrannhet :-)

och VPn verkar gå på max. Dvs den ligger och fladdrar på drygt 1,3 kW.

Temperaturen är ok i de viktigaste delarna men har gått ned mot 19 grader i avkrokarna. Så man får säga att den inte riktigt orkar med nu. Jag försöker värma runt 140 m2 så jag känner mig mycket nöjd med resultatet.

Enligt mina beräkningar så borde den klara fram till -5 -6 så det ser ut att stämma. Men det skulle sitta bra med mer mätdata. Och dagar runt -5 lär vi väl få.

Intressant är att mina beräkningar visar på en cop på drygt 3, men enligt franska testerna skulle det ligga på drygt 2.


Tänk på att de tar hänsyn till avfrostning vilket ger lägre siffror än om du beräknar temporär COP.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2497
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
Re:-12 och ännu inga element igång.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2004, 21:00:35 »

Enligt mina beräkningar så borde den klara fram till -5 -6 så det ser ut att stämma. Men det skulle sitta bra med mer mätdata. Och dagar runt -5 lär vi väl få.

Intressant är att mina beräkningar visar på en cop på drygt 3, men enligt franska testerna skulle det ligga på drygt 2.


Hur räknar man ut sitt COP-värde?
Jag är helt grön på det här.

Mitsubishin ligger runt 550 - 650W/timmen och -4 är det bra?
Värmer hela huset på 75m2 och byggår -63.

Läste någonstans att en SP-anställd hade försagt sig på så sätt att han hade an sprillans Mitsubishi hemma i sitt hus så du kan nog räkna med att den tillhör de allra bästa om inte bäst i SP:s test nästa månad.

Utloggad Dogbert

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:-12 och ännu inga element igång.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 22:48:03 »
Hur räknar man ut sitt COP-värde?
Jag är helt grön på det här.

I mitt fall så är det baserat på vilken effekt som krävs baserat på tidigare års förbrukning.


Citera
Tänk på att de tar hänsyn till avfrostning vilket ger lägre siffror än om du beräknar temporär COP.

Riktigt. Jag behöver egentligen ett dygns stabil temp innan jag kan säga något.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!