Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 juni 2020, 16:57:42 »Nya PUHZ-SW75YAA-SC som kom för ett par år sedan är 3-fas till skillnad mot föregångaren. Rekommenderad avsäkring 3×13 A. Den är förmodligen ett gott alternativ. Andra alternativ kan t.ex. vara CTC Ecoair, IVT AirX eller NIBE F2120. Sedan bör man egentligen utgå ifrån en energiberäkning på huset inkl isoleringsstandard för att se om energikraven på nya byggnader uppfylls. Vill man räkna själv på konstruktionen finns t.ex. www.energiberakning.se som hjälp. Södra Öland borde ligga bra till utan det blir särskilt kallt på vintern men längre upp i landet kan det vara på gränsen om luftvattenvärmepump klarar kraven.