Hej!
Jag har surfat runt och läst trådar som handlar om denna typ av inställningar för värmepump...men jag blir så osäker ändå och önskar hjälp med min. Vi bor i ett hus 107 + 107 kvm byggår 1968, som har jordvärme. Jag är övertygad att denna pump använder elen mer än vad den borde....Jag har gått igenom alla menyer på den och skrivit ner vad jag hittar, undrar om ni kan hjälpa mig om nåt ser heldumt ut.
Startsida: Ecoheat 8.5K 58c
rumstemp 22c
LOGG
tot drifttid 61387h
drift kompressor 57532 kwh 2,2kw
kompr senast 24h 22h 5 min
kompr starter senast 24h 11 st
elvärme drift 27766kwh
DIAGNOS
kompr fylld ruta brine fylld ruta ELP 0,0kw
brine 2/-2c hgas 96c ute 3c
framl 48c börv 47c
elpanna 58c börv 55c
värmepump 52c börv 55c
shuntmotor stängd ofylld ruta öppnad ofylld ruta
shuntläge 50%
INST
med rumsgivardrift
kompr tillåten
max effekt elpanna 6 kw
temp elpanna 55c
shunt fördröjd 80 min
framl temp -15 : 56c
värme från utetemp 22c
max till framl temp 60c
min till framl temp 22c
Nu antar jag ni har fått reda på alla detaljer
Jätte tacksam om någon kan hjälpa mig så jag använder den mest effektivt och spar pengar...vår årsförbrukning av el har ökat mot de som bodde här innan från ca 17 000 kwh till 21 000 kwh.