Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: andersktm skrivet 08 februari 2012, 20:24:17

Titel: Expventil på en ivt 43. Kw
Skrivet av: andersktm skrivet 08 februari 2012, 20:24:17
Hej, om man misstänker att expventilen strular och vill prova öppna upp den, ska man skruva den uppåt eller nedåt då?

Det är en anläggning men 2 st 43 kw bergvp och en av dom larmar på lågt tryck förångare men flöde finns över förångaren med en "boosterpump" som går som extra till dom inbyggda pumparna. Komperssorn går i ca 30 sek innan den löser och röret som lp-prestostaten sitter på är svinkallt, så förmodligen funkar själva prestotaten.
Om jag stängen ventilen till maskinen som larmar så hör man att flödet på kb ökar vesentligt till den andra maskinen.
 /andera
Ändrad pga att det är så rackans svårt att skriva bra med ipad.....