Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Maxe4 skrivet 17 juli 2019, 13:53:41

Titel: CTC Ecoheat 10,5 - många starter och kort gångtid
Skrivet av: Maxe4 skrivet 17 juli 2019, 13:53:41
Min CTC Ecoheat 10,5 startar ofta och extremt kort gångtid. Enligt loggen är det 4h 17m drifttid senaste dygnet med 42 starter, mitt i juli. Det värdet har den varit fryst på bra länge så jag vet inte om den är sönder eller om det stämmer, men när jag klocka idag starta den 12:13 och sedan 12:55. Då går den ca 2,5 minuter.
Jag har ställt ner elpatronen till 40 grader, shuntfördröjning till 80 min men det gjorde ingen skillnad.
Den är seriekopplad mot en VVB och jag har blandningsventil, från blandningsventilen är inkommande kallvatten mot pumpen het när den inte aktivt fyller på med kallvatten så jag antar att den ventilen är sönder/felinställd, pumpen går till 55 grader och elpatronen är nedställd så den får ju ännu varmare vatten om det läcker igenom från VVB via blandningsventilen.

Det det vara hela boven eller finns det fler ?
Titel: SV: CTC Ecoheat 10,5 - många starter och kort gångtid
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juli 2019, 22:18:55
Min gissning är att laddpumpen är trasig.
Då går den med självcirkulation när kompressorn går vilket leder till mycket korta gångtider.
Det kan även vara nån tempgivare som visar fel, typ värmepumpsgivaren.
Titel: SV: CTC Ecoheat 10,5 - många starter och kort gångtid
Skrivet av: Maxe4 skrivet 18 juli 2019, 13:02:31
Tack för tipset! Om den pumpen står still borde den ju slå ifrån slabbt som du säger, den borde ju knappt ha något alls att värma upp då
(ett förtydligande, men laddpump antar jag att det är det manualen kallar värmebärarpump, dvs kallt vatten från pannan till kondensorn)

Tips på hur jag kollar funktionen på den? I "Aktuell driftinfo" så slår den "till" när pumpen går igång, är det av med kåpan och handen på pumpen och se om det flödar som gäller?
Titel: SV: CTC Ecoheat 10,5 - många starter och kort gångtid
Skrivet av: Carl N skrivet 18 juli 2019, 22:29:16
Jepp, den interna värmebärarpumpen som sitter under tanken.
Jag tror man kan skruva loss centrumskruven och kolla om den snurrar.
Det kommer lite vatten när man gör det så ha en trasa under.
Titel: SV: CTC Ecoheat 10,5 - många starter och kort gångtid
Skrivet av: Maxe4 skrivet 23 juli 2019, 13:11:09
Hej
Den pumpen fungera fint, det var "fel" på en hel del inställningar. Vattenproduktionen var inställd på att hålla 55 grader (patron går in) shunten var inställd på 60min (under de där "sommar"-veckorna hade vi 9 grader under natt) och tempkurvan var nog kanske lite hög (vad är hönan och ägget mellan kort tid på shunt och tempkurvan)..
Så nu har dygnsenergin gått från 10-12kWh till 2 kWh
Drifttiden är nu nere på 39 min fördelat på 17 starter, så de är fortfarande korta men på en helt annan nivå.
Nu under sommaren spar jag "bara" 10 kWh om dagen och det ska bli bra kul att jämföra kommande vinter med förra, de nya inställnigarna lär nog göra underverk. Som tur är flytta vi in i september så det har bara varit en säsong nu innan jag "lärt känna" min värmepump.. :)
Tack för tipsen