Hej,

Vi flyttade in i ett nybyggd hus med golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning. Under januari/februari hade vi 22-23 C på bottenvåning med värmekurvan sätt på -2 och halvöppna termostater (inställda på 25C). Under mars månad började det kännas lite kallt och då gick vi upp gradvis från -2 till +1. Nu kör vi med värmekurvan sätt på +1 och temperaturen hamnar på 20-21 C. Dvs det är betydligt värmare ute men kallare i huset trots att vi har ändrat från -2 till +1. Känns inte rätt, eller hur?

Huset är på 198 m2 och finns i Östergötland.

Greg
Titel: SV: Nibe F730 - behöver man ändra kurvan under våren?
Skrivet av: Josth skrivet 10 april 2019, 16:21:23
Hej! Vad står den inställd på för värmekurva? -2, +1 etc. är bara förskjutningen av värmekurvan. Dessutom kanske ni har två olika värmekurvor att hålla reda på om det är en NIBE golvvärmeshunt som styrs förutom radiatorerna. Har ni tittat på vad som står på värmeritningen? Brukar finnas vissa uppgifter om inställningar där.
Titel: SV: Nibe F730 - behöver man ändra kurvan under våren?
Skrivet av: greg73 skrivet 10 april 2019, 16:44:51
Lutningen på värmekurvan står på 5 och det har jag inte ändrat på. Hittar ingenting om inställningar på värmeritningen.
Titel: SV: Nibe F730 - behöver man ändra kurvan under våren?
Skrivet av: greg73 skrivet 10 april 2019, 21:36:11
Hur kan man ta reda på om det är själva pumpen eller något annat som ställer till problem?
Titel: SV: Nibe F730 - behöver man ändra kurvan under våren?
Skrivet av: Josth skrivet 11 april 2019, 09:45:39
Kurva 5 låter normalt för golvvärme men kan vara för lite för radiatorerna på övervåningen om inte dessa är klart överdimensionerade. Normalt fungerar det så att värmevattnet från pannan skall gå till radiatorerna för att ge tillräcklig värme på övervåningen och sedan finns en golvvärmeshunt med fördelare som shuntar ner framledningstemperaturen så det blir lagom för golvvärmen på nedervåningen. Golvvärmen ska vara dimensionerad för en låg maxtemperatur, annars kan t.ex. golvmaterialet skadas. Kurva 5 +1 ger ca 33 grader på värmevattnet. Radiatorerna kan behöva t.ex. kurva 8 eller liknande för att hålla rätt temperatur på övervåningen. Har ni kanske ökat ventilationen i huset och därmed fått öka förskjutningen -2 till +1? Kan ta ganska lång tid att hitta rätt inställningar, men det går.