Författare Ämne: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...  (läst 2777 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Berras

  • IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« skrivet: 15 november 2011, 12:10:13 »
Problem med framledningstemp
Framledning 26,4 ºC   Värme GT1  (31.0) ºC
Ute GT2 -1,7 ºC
Stämmer enligt vad (meny 1,3) Anpassa värmekurva (knäckt) säger: vid 0 ºC  -  30 ºC
                                                                                                     vid-5 ºC  -  33 ºC.
Efter att panna varit i viloläge i ca 10min                                                                             
SÃ¥ startar VP och dÃ¥ ÄNDRAS värme GT1 till  (23,8) ºC  Sc:,h
Det gör att shunten stänger ner till hälften, borde vara nästan fullt uppe!
Har testat att stänga ner och brutit strömmen för att starta om, men med samma resultat.
Varför blir det så här?

Senaste avläsning kl 13:50
Nu avläst: GT2 ute 0 ºC då ska framledning vara enligt (meny 1,3) vara 30 ºC men GT1 är (25 ºC) Sc:,h
Varför...
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 15 november 2011, 14:32:45 av Berras »
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 14:33:57 »
Glapp givare GT2?
Läste du av GT2 igen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Berras

  • IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 15:19:08 »
Tack Carl N för snabbt och bra svar :)

Undersökning av eventuellt glapp i GT2:
Stängde av pannan (bröt inkommande) öppnade elluckan och lossa och drog åt kabel för givare GT2 gick även ut gjorde lika dant på ute givaren (tänkte då den sitter ute i vått o tort).
Åter startade pannan (den ställde sig i viloläge direkt)
Läser nu:    GT2  ute 1,5 ºC
                  GT1                     
26,6 ºC       (28,8 ºC)  Detta stämmer dÃ¥  (Meny 1,3)  Ute 0 ºC = kurva 30 ºC             
Samt att shunten öppnar fullt :)

Efter typ 5min startade VP och värderna ändrade sig INTE studs

Så nu får vi hålla tummarna och hoppas att det va dålig kontakt troligt i ute givaren.

Tack för hjälpen! *vinkar*
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader

Utloggad Berras

  • IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 17:47:57 »
Då var problemet åter... :'(

Ute GT2 0,0 ºC (Meny 1,3) 0 ºC = kurva 30 ºC
Men endå visar värme ut GT1 21,8 ºC och shunten helt stängd...
Har inte startat om den.

Vad kan det vara för fel?

Tacksam för svar!
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 18:11:25 »
Irriterande men det måste vara styrkortet som börjar ge upp.
Du kan testa med fabriksÃ¥terställning (meny 12 tror jag) det kan hjälpa ibland.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Berras

  • IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 19:19:19 »
Tack en en gång för svar :)
Ska ta och testa med fabriksåterställning...
Vilket är styrkortet? är det den med knapparna o redet?
Var köper man det är det IVT?
Isåfall kan man byta det själv?
Undra vad ett sådant kort kan kosta?

Häls Berra
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490: Framlednings temp stämmer ej och ändras...
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 14:46:17 »
Jag har ännu inte kommit dithän och det är jag tacksam för, så jag vet inte priset eller om man själv kan byta. Men innan du kasserar kortet så kolla lödningarna med lup. Det är inte ovanligt på äldre elektronik att någon lödning oxiderat mellan komponentbenet och kortet. Är det felet är det bara att löda om.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!