Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: VVbaronen skrivet 01 december 2009, 23:08:11

Titel: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: VVbaronen skrivet 01 december 2009, 23:08:11
Hej Alla

Har ett problem som många andra men vet inte vad det beror på har loggat via en en trender Tillopp och retur samt ute temp tills den slutade att fungera "den också".
Installerade Värmepumpen och dockade den med en EVP-500 tidigt i våras, allt har fungerat från den dagen tills vi nu kommit till -2 grader ute. Utan annledning så stannar värmepumpen och tempen sjunker, Evp:n kallar på värme men VP startar inte.
Jag måste slå av och på strömen på VP innan den kommer igång igen, jag kör med fabriksinställningarna på VP men lika förbannat stoppar den när den går under minus grader.
Jag håller på och loggar på nytt med an anna ute givare men.

Hoppas att det finns någon där ute i cyber rymden som har en plan för detta lilla problem.....

Bifogar en bild på loggningen...

Tack på förhand /Jens  
Titel: SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: emwgrni skrivet 02 december 2009, 07:57:07
Hej,

Du får gå ut och lyfta på locket på F2025:an och skriva ner vilket larm som är aktiverat.
De står beskrivna i manualen.

mvh emwgrni
Titel: SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: NIBE_EVP500_F2025 skrivet 29 december 2010, 22:01:38
Välkommen till EVP500 klubben...

Är din balanstemperatur inställd på 0°C (d.v.s. A5 i F2025)?
Titel: SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: slav skrivet 04 januari 2011, 18:55:23
hej alla eger f2025-8 dockad med evp 500 mina inställningar t1=01 t2=54,9 t3=46,2 t4=1,0 t5=85,7
t6=47,1 t7=-2,0 i a listan är fabriks instelda ock stannar ofta. kan någon hjälpa mej med deta tack
Titel: SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: janikani skrivet 05 januari 2011, 11:07:14
hej alla eger f2025-8 dockad med evp 500 mina inställningar t1=01 t2=54,9 t3=46,2 t4=1,0 t5=85,7
t6=47,1 t7=-2,0 i a listan är fabriks instelda ock stannar ofta. kan någon hjälpa mej med deta tack
Hej om du tittar i manualen sidan 25 punkt A2 ser du max returtemp. låst på 50 grader, och punkt A3 kopplingsdifferens låst på 2 grader vid tillkopplad EVP 500. Detta gör att du får korta gångtider och många start-stopp. Detta är standardinkoppling från Nibe. Du kan ändra punkt A4 minsta tidsintervall mellan kompressorstarter till 60 min. Det hjälper en del.
MVH janikani
Titel: SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
Skrivet av: Schnyggve skrivet 06 januari 2011, 14:37:59
kolla vad S1 visar när den stoppar.

Misstäker starkt att det är hetgasen som går för högt.
vilket i sin tur kan bero på hur många saker som helst.
* expanstionventilen
* tempgivaren
* före liet gas i pumpen
* Svartvatten i varmeväxlaren

testa att sänka returtempen till 45 grader (ligger själv på 42). Men du kan få problem att hålla tempen i kåken uppe om du har osis.
Sedan har du högre framledning är retur så jag misstänker att din pump inte gick när du läste av. t3-t2 = ca 6 grader om du har rätt flöde över pumpen.