Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 11 november 2010, 23:01:58 »

precis samma grej som på förra HE
Har du missat dom andra trådarna om detta  :)

Minnet sviker, sniffat för mycket freon ;D

OT, rejält antar jag. Känner ni någon "freonskadad" kylmontör? Jag gör det, han höll på mycket med fartyg. Var rädda om er!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 november 2010, 22:53:51 »

LMG anger 6500W  på  HE9LKE        
Värmekapacitet:      600-6500W    COP    5,52

När mätte dem det?  

Ja den pumpen är specad för dessa effekter, dvs min 600 watt resp max 6500 watt och detta är vid en utetemp på +7 ºC resp en innetemp på +20 ºC. Men den pumpen ger bara max 6,5 kw under en viss kortare tidsrymd alltså, sedan stegar effektbegränsningen automatiskt ned pumpen till en klart lägre effekt. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 november 2010, 22:50:04 »

Hej Zelda!  Ja och vad ville du säga med den här leken med siffror då?? För det beror ju bl.a helt på hur de här resp pumparnas effektbegränsningar används och är inställda mm, inkl ev obefintliga effektbegränsningar kanske?? :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 november 2010, 22:47:57 »

LMG anger 6500W  på  HE9LKE        
Värmekapacitet:      600-6500W    COP    5,52

När mätte dem det?  
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 november 2010, 22:20:26 »

                                           +7 grader 50%
Mitsubishi Electric FD25VABH     3,2kW COP 5,0
Sanyo SAP-K/CRV124EHDXN      2,8kW COP 4,5
Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND   2,5kW COP 5,5
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N    2,7kW COP 5,3
Panasonic HE9 LKE                  1,6kW COP 5,5
                                        
                                            +7 grader 75%
Mitsubishi Electric FD25VABH     4,7kW COP 3,9
Sanyo SAP-K/CRV124EHDXN      4,2kW COP 4,1
Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND   3,9kW COP 4,6
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N    4,1kW COP 4,3
Panasonic HE9 LKE                  2,3kW COP 5,4








Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 november 2010, 21:43:24 »

Panasonic verkar ha problem att få en hög effekt och bra COP vid +7. men bra att den ger mer vid -15 än vid +7 Thumbsup

Värmeeffekt vid olika utetemp,           +7°C      +2°C   -7°C    -15°C
Vid kompressoreffekt 100%               3,1 kW   4,7kW  4,1 kW  3,4 kW
Vid kompressoreffekt 75%                 2,3 kW   - - -
Vid kompressoreffekt 50%                 1,6 kW   2,2 kW   - -

ME FD25 +7grader  
Ger dubbla effekten vid 50% 3,2kW med ett mycket bra COP 5,0

Hej Zelda!  Ja anledningen till att Panasonicen här har en så låg effekt vid +7 ºC är väl med all sannolikhet den pumpens resp effektbegränsning som då går in och stegar ned pumpen i värmeeffekt efter en viss tid. Panasonicen har ju också annars vid +7 ºC ett mkt bra cop både vid 100% kompressorseffekt på 5,3 och vid 50% kompressorseffekt på 5,5. ;)
När det gäller ME-pumparna så ger de då en högst ovanligt hög effekt vid +7 ºC vilket då skulle tyda på enligt min uppfattning att de antingen har en helt annan slags effektbegränsning på sina pumpar eller alt ingen alls eller ev kanske t.om en bort/urkopplad dito vid testerna. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 november 2010, 20:43:00 »

Det är meningen att det ska vara tätt i kopplingarna Zelda  :D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 november 2010, 20:25:00 »

precis samma grej som på förra HE
Har du missat dom andra trådarna om detta  :)

Minnet sviker, sniffat för mycket freon ;D
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 november 2010, 20:12:42 »

precis samma grej som på förra HE
Har du missat dom andra trådarna om detta  :)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 11 november 2010, 20:07:22 »

Panasonic verkar ha problem att få en hög effekt och bra COP vid +7. men bra att den ger mer vid -15 än vid +7 Thumbsup

Värmeeffekt vid olika utetemp,           +7°C      +2°C   -7°C    -15°C
Vid kompressoreffekt 100%               3,1 kW   4,7kW  4,1 kW  3,4 kW
Vid kompressoreffekt 75%                 2,3 kW   - - -
Vid kompressoreffekt 50%                 1,6 kW   2,2 kW   - -

ME FD25 +7grader  
Ger dubbla effekten vid 50% 3,2kW med ett mycket bra COP 5,0

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!