« skrivet: 30 december 2009, 14:39:56 »Jag har haft detta fel,slå från strömmen till pumpen, vänta någon minut ,återstarta!
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 30 december 2009, 14:39:56 »Jag har haft detta fel,slå från strömmen till pumpen, vänta någon minut ,återstarta!
Skrivet av: andersktm« skrivet: 30 december 2009, 14:31:19 »Kom på att det finns plintar man kan bygla för att spärra det larmet när man väl vet att fasrikningen är rätt. Står i installationsboken under "uppstart".
Skrivet av: andersktm« skrivet: 28 december 2009, 22:34:31 »Det är som engström skriver, för att undvika att det händer igen kan du ställa upp tiden mellan kompressorstop till kompressorstart i pumpen. Alternativt att köra cirkpumpen till värmebäraren kontinuerligt om du inte redan gör det.
Skrivet av: Engström« skrivet: 28 december 2009, 20:10:34 »Har varit med om detta, om hetgasen inte stiger med ett visst antal grader efter start "kommer inte ihåg hur mycket" så larmar pumpen för fel fasföljd, troligen bara olyckliga omständigeter att det hände skulle jag tro.
Skrivet av: Plutus« skrivet: 21 december 2009, 16:29:53 »Fasföljdsvakter har oftast inbyggt "fel faspänning" skydd, d.v.s. om en fas tappar i spänning larmar det. Kabel som börjar lossna t.ex. har du porslinssäkringar kan sockeln vara en felkälla.
Skrivet av: mickemolle« skrivet: 21 december 2009, 12:51:34 »Ingen säkring. Glapp är ju alltid svårt att uttala sig om men som gammal el-tele kille så hoppas jag att jag installerat efter konstens alla regler. Kan ju va nån liten bugg i pumpen också eller att elnätet föll ifrån kortvarigt. Ganska hård belastning på det just nu!
Några andra ideér? mickemolle Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 21 december 2009, 11:57:24 »Säkring som gått eller glapp?
//Magnus Skrivet av: mickemolle« skrivet: 21 december 2009, 08:44:11 »Hur kan man få ett larm på "Fel fasföljd " efter att pumpen gått sedan 1juli?
har inte varit inne och gjort något med elen. Pumpen hade stannat Söndags morgon Mickemolle |