Titel: Ingen diff på kbr/kbf
Skrivet av: Kent Tysk skrivet 09 januari 2012, 16:57:33
Hej!
Ny på detta forum så det kan hända att jag lägger tråden fel, moderator får gärna flytta.
Till mitt problem:
Har en Nibe Fighter 1215 5kW från 2003 som krånglar.
Problemet är att det inte är någon diff mellan det den skickar ner i hålet jämfört med det den tar upp ur hålet.. (kbr&krf) Ni får ursäkta men jag är totalt nybörjare på bergvärme..

Ett annat problem är att den gärna kopplar in tillskottsvärme(elpatron) bara termometern visar minus.. Så elräkningen blir ju inte skoj. Har kopplat ur elpatronen temporärt tills en tekniker kommer och tittar på min pump.

Någon som vet vad det kan vara för fel?
Borrdjup 90M
4 M till berg.

För liten pump?
Läcker systemet?

Det konstiga är att värme går ut på elementen trots att det inte är någon elpatron ikopplad och att jag inte har någon diff?!

Väldigt tacksam för svar!
Titel: SV: Ingen diff på kbr/kbf
Skrivet av: Funderare skrivet 09 januari 2012, 17:05:04
Har du läst av när kompressorn går? Om du gjort det, har du på något sätt kontrollerat att givarna visar rätt?
Titel: SV: Ingen diff på kbr/kbf
Skrivet av: Roland skrivet 09 januari 2012, 17:06:47
Det är vanligt att givarna visar fel så det kan vara en temperaturdifferens även om den inte visas som sådan. Med tanke på att borrhålet bara är 90 meter bör det bli bra köldbärarflöde även med låg fart på köldbärarpumpen. Det, tillsammans med låg köldbärartemperatur som det blir när effektuttaget per meter borrhål är högt, gör att det kanske inte blir mer än 2 graders temperaturdifferens. Felvisning hos givare kan göra att en så låg differens inte syns. 

Att tillskottsvärmen behövs redan vid några minusgrader kan betyda snål dimensionering, det behöver inte vara något fel.

Den viktiga frågan är om det är någon skillnad mellan pumpens effekt nu och föregående vintrar. Har den alltid varit som den är det troligen inget fel med den. 
Titel: SV: Ingen diff på kbr/kbf
Skrivet av: Kent Tysk skrivet 09 januari 2012, 17:17:01
Oj här var det snabba svar.
Kompressorn går konstans när det är några minusgrader ute. Förra ägaren har fört statistik över pumpen och tittar jag på den så har elpatronen inte gått mycket alls jämfört med de 2 senaste åren.
Dock var de två förra vintrarna riktiga vargavintrar.
Tex. år-10 gick elpatronen ca 500h. Och år -11 hade den bara gått ca 80h

Skulle nog tro att det är för liten pump i kombination med lite för snålt borrdjup.. Tittade vad grannarna har och de ligger mellan ca 110-140m med samma avstånd till berget.

Vad kan man egentligen göra åt detta?

MVH
Titel: SV: Ingen diff på kbr/kbf
Skrivet av: Roland skrivet 09 januari 2012, 17:38:08
Så länge pumpen går är det inte lönt att göra något. Det är först när pumpen har tjänat ut som det är vettigt att göra något. Fram tills dess kan man bara fundera över alternativen. Finns det möjlighet att gräva ner en kompletterande markslinga? Har huset ett frånluftssystem som det är möjligt att komplettera med en frånluftmodul? 90 meter borrhål tål i normalfallet ingen större pump, det är snålt redan nu.

Det som är vettigt att göra nu är att kontrollera att det är en temperaturdifferens på minst 5 grader över alla radiatorer (om det är med sådana huset värms) så att det inte finns några som "kortsluter" radiatorvattenflödet. Pumpen får då arbeta vid onödigt hög temperatur vilket kostar extra el och minskar dess effekt något. 

Hade själv 270 tillsatstimmar à 3 kW år 2010. 80 år 2011.