Det är R407C och det kommer en ström av bubblor hela tiden. Det skummar till först sen ligger det helt stilla i synglaset i några sekunder sen skummar det igen och efter en liten stund så kommer det bubblor. Upplever att kompressorn låter annorlunda från början tills sen när bubblorna kommit igång.
Jag mätte hetgasen igår och den gick upp till 95grader vid 55 ut på elementen. Ska mäta mer sen men nu i början på veckan ska jag jobba nästan dygnet runt. (kanske sparar ihop till en renovering av värmepumpen..
)
Det är finns luft i både köld och värmebärare. Men inte så mycket på varmasidan tror jag. Ska fixa bort detta. Jag startade upp v-pumpen för fösta gången i lördags kväll. Har i princip fått denna värmepump då han som hade den tidigare inte fått den att fungera då den bara löst ut på Hp-vakt hela tiden. Han hade nyss köpt huset och orkade inte fundera och köpte en ny. Smutsfiltret var helt igen stoppat och det var fullt med smuts i kondensorn.
Stort tack för hjälpen och mycket bra tips
Ska kolla vidare
Fast det verkar ju inte vara så låvande då hetgasen vara så hög...