Hej på er tomte:: Behöver lite hjälp. vi har en Bosch Berg värmepump 9 kw. Pumpen fick ny expansionsventil och köldbärvätska. Vi fick en service rapport som visa Kb diff från 3,8 Grad. Tyvärr kan jag bara mäta 3,2 Grad. Varför? Ska den deltatemp. inte vara så högt som möjligt?
Värmekurva står på 4,7 därmed når jag önsketemp från 20,5 grader utan problem. Men pumpen går 11 timmar med en förbrukning från 22 kwh. utetemp + 2 grader.
Vad tycker ska hända när det blir kallare? (längre drifttid eller mer el förbrukning samma drifttid? Är det bättre att höga kurvan, men vad är följden när man fundera på slitage? Just nu är stopptemp. 34,7 grad.
hälsning
grästorp

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nybörjare behöver hjälp
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 19:57:00 »
Nej, den skall inte var så hög som möjligt. 3-4 grader är bra värde. Att det sjönk beror förmodligen på att i samband med bytet hade pumpen stått still ett antal dagar så borrhålet var varmare när första mätningen gjordes. Varmare borrhål betyder att pumpen tar mer värme från köldbäraren = större differens än när hålet har blivit lite avkylt.

När det blir kallare går pumpen en större del av dygnet. Ställ in den kurva som ger önskad temperatur i huset. Alla radiatortermostater, om sådana finns, skall vara helt öppna. Blir det för varmt i något enstaka rum kan man ställa ner termostaten där.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!