Men att det fryser och stoppar redan efter några minuters körning tyder på att du har dåligt till ingen alls cirkulation på brinen och har hålet vilat över veckan så bör det inte vara någon is kvar och så fort fryser inte hålet så att det går stopp bara på några minuters drifttid.
Här skulle man behöva titta på suggastrycket - om man får LP (vad är det för avslagstryck den är satt på ??) och brine ut bara -3 grader och inom förväntad fönster, så kan det tyda på svältande evaporator med betydlig kallare områden men blandas ut av den varmare brinen så att utemperaturen är -3 grader. med andra ord köldmediebrist eller att expansionsventilen inte fungerar som den skall. det kan också vara att värmeväxlaren har slammat igen till stor del som dels drar ned brineflödet och gör att de belagda ytorna har dålig värmeöverföring och går väldigt kallt...men sådana saker bör en röris redan kollat tycker jag.
tänk om felet hela tiden varit exp-ventilen
Innan alla problem så hade Termias representat varit och servat pumpen på senhösten och då mätte han upp flöderna och sa att pumpen kommer att gå i många år till utan problem. Det dröjde inte mer än tre till fyra veckor innan kompressorn gick sönder och efter bytet så började problemen med LP larm. Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm.