Hej,

har i ett antal veckor (sedan det blev -3 och kallare) haft problem med isbildning i den plåtkrans inom vilken fläkten snurrar. När isbildningen blivit tillräckligt tjock så slår fläktvingarna i isen, vår granne liknar ljudet vid en gräsklippare och är inte glad. Varje morgon rensar jag kransen från is och sedan, beroende på utetemperatur? snö i luften? luftfuktigheten? tar det 3-4 timmar innan det bildats ny is och smällandet börjar igen. Vi har inga problem med isbildning i övrigt, vare sig på 2025:an eller på marken under.

Har pratat många gånger med vår installatör som verkar handfallen.

NÃ¥gon som har/har haft samma problem?

Vi har tråget med värmeslinga monterade.

Med vänliga hälsningar

Bosse

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 16:16:49 »

Bosse/ i tråden 'Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare' finns en del synpunkter om detta

Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 22:54:39 »
Nibe har ju en lösning på detta, så din handfallna installatör får nog läsa på litet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 12:21:36 »
Nibe har ju en lösning på detta, så din handfallna installatör får nog läsa på litet...

Hej
Kanske bättre att du talar om för Bosse1111 vad/hur man löser problemet,istället för att skriva att installatören får läsa på lite,ditt svar hjälpte nog ingen,onödigt svar igentligen.
Du som är så påläst kan ju dela med dej av dina inlästa problemlösningar.
Sånna "uppkäftiga besserwisser svar" som du ger gör att forumet far illa.
Hjälp dom som undrar istället,med svar som kan leda till något bra för den som undrar....Bättring!!!
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad kalle anka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 13:20:30 »
hallå. ditt problem med att det bildas is på fläkten beror på att vid av frostning så suger fläkten in vatten ånga som bildas när 2025 avfrostar.detta har nibe löst genom att gjort ett nytt styrkort som stänger av fläkten vid av frostning och när avfrostningen är klar så väntar 2025 med att starta fläkten en liten stund.detta gör att man inte får in vatten ånga på fläktbladen och is bildningen blir minimal. Thumbsup

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 16:15:14 »
Nibe har ju en lösning på detta, så din handfallna installatör får nog läsa på litet...

Hej
Kanske bättre att du talar om för Bosse1111 vad/hur man löser problemet,istället för att skriva att installatören får läsa på lite,ditt svar hjälpte nog ingen,onödigt svar igentligen.
Du som är så påläst kan ju dela med dej av dina inlästa problemlösningar.
Sånna "uppkäftiga besserwisser svar" som du ger gör att forumet far illa.
Hjälp dom som undrar istället,med svar som kan leda till något bra för den som undrar....Bättring!!!
//Thommy Johansson

FörlÃ¥t, det var inte meningen att lÃ¥ta viktig  :-[
Mitt inlägg var ett svar på inlägget innan:
"Bosse/ i tråden 'Nibe verkar återkalla alla tråguppsamlare' finns en del synpunkter om detta"

Läser man där så har Nibe tagit fram en speciell värmekabel som skall sättas runt fläktkransen för att förhindra påisning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.msg360538#msg360538

En auktoriserad Nibe-installatör borde känna till detta, men det kanske inte är en sådan TS har haft kontakt med...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 2025, isbildning runt fläkten
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 19:19:32 »

Jo man tycker kanske det… jag har reklamerat detta problem till installatören sedan ett Ã¥r tillbaka men det har inte hänt ett j…a dugg. Det är ju sÃ¥ att det inte är reklamationer som installatörerna lever pÃ¥ utan pÃ¥ att installera nya anläggningar. Därför pratade jag även med Nibe, som har en annan attityd till problemen, Ã¥tminstone till en viss nivÃ¥.  Inom tvÃ¥ veckor var här en servicekille frÃ¥n ett företag som nästan enbart lever pÃ¥ service. Tyvärr är det ju sÃ¥ även här, tomte:: att den som skriker högst fÃ¥r hjälp först, sÃ¥ länge man inte är direkt oförskämd
Ha ett varmt avslut på året, tomte::
//
Sven

Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!